Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par Invité »

Bonjour quelle est la section de la LEP? Et obligatoirement reliée au tableau de répartition ?? Merci
Cuddy.....
Modifié en dernier par Max78 le mer. 8 juin 2011 00:44, modifié 2 fois.
Raison : Modification du titre du sujet afin qu'il soit plus explicite.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: LEP

Message par Labobine »

Bonjour,
Ce forum est tout plublic, essayez de mettre des titres plus explicites car pour le commun des mortels "LEP" = Livret Epargne Populaire.
Mais qu'est-ce donc la "LEP" ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Section Liaison EquiPotentielle

Message par Invité »

La lep est la liaison équipotentielle principale Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section Liaison EquiPotentielle

Message par Carminas »

Bonsoir

La LEP doit être d'une section au moins égale à la moitié de la section du conducteur principal de protection avec un mini à 6² et un maxi à 25².

Elle doit être reliée à la borne principale de terre.
Le bornier de terre du tableau, peut éventuellement jouer le rôle de borne principale de terre.

@+
Carminas
Invité

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par Invité »

Donc en 16 carre suis ok car alim en 16 carre
Et branche a la barrette de terre possible? Ou sur borniez répartiteur sur tableau de répartition....
Cuddy
Invité

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par Invité »

Une reponse? Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par RFco »

Bonjour

vous ne pouvez vous raccorder directement sur la barrette de coupure de terre puisqu'il y a déjà le fil alimentant le bornier de répartition de terre du tableau


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par Invité »

Bonsoir.Si l'alimentation EDF est en 16mm2 cuivre , la liaison équipotentielle principale doit se faire en 10mm2
Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par Carminas »

Bonjour

Si l'alimentation EDF est en 16mm2 cuivre , la liaison équipotentielle principale doit se faire en 10mm2 minimum
Rien n'interdit de mettre du 16².

@+
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Section Liaison Equipotentielle Principale

Message par GAS »

Bonsoir,
le plus simple est de consulter la NFC 15-100:
"544 Conducteurs d'équipotentialité
544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal.
"
Cordialement
GAS
Répondre