Section Liaison Equipotentielle Principale
-
Invité
Section Liaison Equipotentielle Principale
Bonjour quelle est la section de la LEP? Et obligatoirement reliée au tableau de répartition ?? Merci
Cuddy.....
Cuddy.....
Modifié en dernier par Max78 le mer. 8 juin 2011 00:44, modifié 2 fois.
Raison : Modification du titre du sujet afin qu'il soit plus explicite.
Raison : Modification du titre du sujet afin qu'il soit plus explicite.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: LEP
Bonjour,
Ce forum est tout plublic, essayez de mettre des titres plus explicites car pour le commun des mortels "LEP" = Livret Epargne Populaire.
Mais qu'est-ce donc la "LEP" ?
Ce forum est tout plublic, essayez de mettre des titres plus explicites car pour le commun des mortels "LEP" = Livret Epargne Populaire.
Mais qu'est-ce donc la "LEP" ?
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Section Liaison EquiPotentielle
La lep est la liaison équipotentielle principale Merci
Re: Section Liaison EquiPotentielle
Bonsoir
La LEP doit être d'une section au moins égale à la moitié de la section du conducteur principal de protection avec un mini à 6² et un maxi à 25².
Elle doit être reliée à la borne principale de terre.
Le bornier de terre du tableau, peut éventuellement jouer le rôle de borne principale de terre.
@+
La LEP doit être d'une section au moins égale à la moitié de la section du conducteur principal de protection avec un mini à 6² et un maxi à 25².
Elle doit être reliée à la borne principale de terre.
Le bornier de terre du tableau, peut éventuellement jouer le rôle de borne principale de terre.
@+
Carminas
-
Invité
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Donc en 16 carre suis ok car alim en 16 carre
Et branche a la barrette de terre possible? Ou sur borniez répartiteur sur tableau de répartition....
Cuddy
Et branche a la barrette de terre possible? Ou sur borniez répartiteur sur tableau de répartition....
Cuddy
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Bonjour
vous ne pouvez vous raccorder directement sur la barrette de coupure de terre puisqu'il y a déjà le fil alimentant le bornier de répartition de terre du tableau
@+
vous ne pouvez vous raccorder directement sur la barrette de coupure de terre puisqu'il y a déjà le fil alimentant le bornier de répartition de terre du tableau
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Bonsoir.Si l'alimentation EDF est en 16mm2 cuivre , la liaison équipotentielle principale doit se faire en 10mm2
Cordialement
Cordialement
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Bonjour
Si l'alimentation EDF est en 16mm2 cuivre , la liaison équipotentielle principale doit se faire en 10mm2 minimum
Rien n'interdit de mettre du 16².
@+
Si l'alimentation EDF est en 16mm2 cuivre , la liaison équipotentielle principale doit se faire en 10mm2 minimum
Rien n'interdit de mettre du 16².
@+
Carminas
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Section Liaison Equipotentielle Principale
Bonsoir,
le plus simple est de consulter la NFC 15-100:
"544 Conducteurs d'équipotentialité
544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal."
le plus simple est de consulter la NFC 15-100:
"544 Conducteurs d'équipotentialité
544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale
Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal."
Cordialement
GAS