Bonjour,
Sur un ID 63A, est ce que je peux mettre tout ça? Est-ce-que je risque d'avoir des ennuis (tels que des coupures intempestives)?
40A 30mA - Type A
32A (6mm²) - (RDC) Plaque de cuisson
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Lave-linge
32A (6mm²) - (SOUS-SOL) Cuisinière d'été
20A (2,5mm²) - (RDC) Four
16A (1,5mm²) - (EXTERIEUR) éclairage => total 8 points lumineux
Merci
Mat
ID63A
Re: ID63A
Bonsoir
Aucun problème pour caser tout cela, si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 60A maximum (ce qui est en général le cas).
Le seul ennui, c'est qu'en cas de défaut d'un de ces appareils, ils seront tous coupés (le temps que vous ayez identifié l'appareil en défaut et que vous ayez coupé le disjoncteur associé à celui-ci)
@+
Aucun problème pour caser tout cela, si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 60A maximum (ce qui est en général le cas).
Le seul ennui, c'est qu'en cas de défaut d'un de ces appareils, ils seront tous coupés (le temps que vous ayez identifié l'appareil en défaut et que vous ayez coupé le disjoncteur associé à celui-ci)
@+