Invité

ID63A

Message par Invité »

Bonjour,

Sur un ID 63A, est ce que je peux mettre tout ça? Est-ce-que je risque d'avoir des ennuis (tels que des coupures intempestives)?

40A 30mA - Type A
32A (6mm²) - (RDC) Plaque de cuisson
20A (2,5mm²) - (SOUS-SOL) Lave-linge
32A (6mm²) - (SOUS-SOL) Cuisinière d'été
20A (2,5mm²) - (RDC) Four
16A (1,5mm²) - (EXTERIEUR) éclairage => total 8 points lumineux

Merci

Mat
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: ID63A

Message par Carminas »

Bonsoir

Aucun problème pour caser tout cela, si votre disjoncteur de branchement ERDF est un 60A maximum (ce qui est en général le cas).

Le seul ennui, c'est qu'en cas de défaut d'un de ces appareils, ils seront tous coupés (le temps que vous ayez identifié l'appareil en défaut et que vous ayez coupé le disjoncteur associé à celui-ci)

@+
Carminas