Chaudière
Re: Chaudière
bonjour,
quelle est la distance entre la chaudière et le tx électrique?
@+
quelle est la distance entre la chaudière et le tx électrique?
@+
Re: Chaudière
salut,
concernant le cable:5G4 m²
disjoncteur :25A
inter diff : 25A 30mA
@+
concernant le cable:5G4 m²
disjoncteur :25A
inter diff : 25A 30mA
@+
Re: Chaudière
bonjour,
le 4mm² ne se vends plus.
si je prends I=P/U racine3 je tombe sur 17 A avec 12kW.
je ne comprends pas pourquoi tu préconises un 25A?
j'aurais aussi préconisé un 300mA pour le différentiel au lieu du 30??
Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?
cordialement
le 4mm² ne se vends plus.
si je prends I=P/U racine3 je tombe sur 17 A avec 12kW.
je ne comprends pas pourquoi tu préconises un 25A?
j'aurais aussi préconisé un 300mA pour le différentiel au lieu du 30??
Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Chaudière
Salutatous
Le 4mm²se vend toujours, mais en câble...
Pour le 300, il faudrait savoir si on est en domestique ou pas...
@+
[Interdit] a écrit :bonjour,
le 4mm² ne se vends plus.
si je prends I=P/U racine3 je tombe sur 17 A avec 12kW.
je ne comprends pas pourquoi tu préconises un 25A?
j'aurais aussi préconisé un 300mA pour le différentiel au lieu du 30??
Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?
cordialement
Le 4mm²se vend toujours, mais en câble...
Pour le 300, il faudrait savoir si on est en domestique ou pas...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Chaudière
Re,RFco a écrit :Salutatous
Le 4mm²se vend toujours, mais en câble...
Pour le 300, il faudrait savoir si on est en domestique ou pas...
@+
c'est à dire??
Re: Chaudière
Bonjour,
Cordialement,
Max
Si vous avez envie de vous embêter a calculer le coefficient pour gagner 0,50 € vu la longueur et la section libre a vous ...[Interdit] a écrit :Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: Chaudière
Bonjour pour une intensité nominale de 17A de la chaudière du 2,5 suffit largement avec disjoncteur C20
Cordialement
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités

