Chaudière

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Chaudière

Message par Invité »

Bonjour, je dois installer une chaudière 12 kw en tri + N, quelle section de câble dois-je mettre et quel calibre pour mon ID tétra ainsi que pour mon disj tétra. Merci et bonne journée
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Chaudière

Message par Didier62 »

bonjour,
quelle est la distance entre la chaudière et le tx électrique?

@+
Invité

Re: Chaudière

Message par Invité »

Bonjour,

Je dois avoir 8 mètres, elle est proche de mon tableau.merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Chaudière

Message par Didier62 »

salut,
concernant le cable:5G4 m²
disjoncteur :25A
inter diff : 25A 30mA
@+
Invité

Re: Chaudière

Message par Invité »

merci beaucoup y a t il une formule pour calculer? merci
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Chaudière

Message par benzou »

bonjour,
le 4mm² ne se vends plus.
si je prends I=P/U racine3 je tombe sur 17 A avec 12kW.
je ne comprends pas pourquoi tu préconises un 25A?
j'aurais aussi préconisé un 300mA pour le différentiel au lieu du 30??
Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Chaudière

Message par RFco »

Salutatous

[Interdit] a écrit :bonjour,
le 4mm² ne se vends plus.
si je prends I=P/U racine3 je tombe sur 17 A avec 12kW.
je ne comprends pas pourquoi tu préconises un 25A?
j'aurais aussi préconisé un 300mA pour le différentiel au lieu du 30??
Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?

cordialement


Le 4mm²se vend toujours, mais en câble...

Pour le 300, il faudrait savoir si on est en domestique ou pas...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: Chaudière

Message par benzou »

RFco a écrit :Salutatous





Le 4mm²se vend toujours, mais en câble...

Pour le 300, il faudrait savoir si on est en domestique ou pas...


@+
Re, ;-)
c'est à dire??
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Chaudière

Message par Max78 »

Bonjour,
[Interdit] a écrit :Pour le câble un 2.5mm² pourrait suffire en fonction du coefficient et du mode de pose?
Si vous avez envie de vous embêter a calculer le coefficient pour gagner 0,50 € vu la longueur et la section libre a vous ...

Cordialement,
Max
Invité

Re: Chaudière

Message par Invité »

Bonjour pour une intensité nominale de 17A de la chaudière du 2,5 suffit largement avec disjoncteur C20
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités