Hauteur disjoncteur branchement en tertiaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Hauteur disjoncteur branchement en tertiaire

Message par forward11 »

Bonsoir,

Je termine une installation en tertiaire. Une entreprise mandatée par ERDF pour la mise en service s'est rendue prématurément sur mon chantier. Il y a un quiproquo car ils voulaient tirer le 25² que j'avais initialement tiré (27 m pour 9kVA en mono) et donc retirer mon propre câble... Enfin, bref, je leur ai dit qu'il n'en était pas question. Reste qu'ils m'ont dit que le disjoncteur devait être à 1.30m (règlementation handicapé). Le mien est prévu à 1.50m. Je leur ai dit qu'à mon sens la règlementation s'appliquait à l'habitat et pas au tertiaire.
L'un des deux intervenants m'a dit que dans tous les cas, désormais, le disjoncteur devait être à 1.3 maximum pour qu'ils mettent en service.
Je n'ai pas su trop quoi répondre. Cela m'ennuie d'autant plus que j'ai un tableau encastré Legrand platine disjoncteur + trois rangs et que si je place le disjoncteur de branchement à 1.30, ma dernière rangée sera en dessous de 90 cm...
Ces tableaux, encore en vente, doivent donc être bannis d'une installation?
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Hauteur disjoncteur branchement en tertiaire

Message par philippe68 »

Bonsoir
Votre installation répond bien à la réglementation
Le positionnement du disjoncteur de branchement est défini dans la norme NFC14-100
En règle générale le disjoncteur de branchement doit être implanté à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,8 m du sol.
Dans le cas de logement accessible aux PMR cette hauteur est effectivement limitée à 1,3m du sol mais cela ne vous concerne pas dans le cadre du présent chantier.
Si les ennuis persistent parlez leur du point 9.1.2 de la norme NFC14-100 !!
Cordialement
Invité

Re: Hauteur disjoncteur branchement en tertiaire

Message par Invité »

bonsoir
+1 avec philippe, votre installation est conforme a la c 14.100 entre 0.9 et 1.8 metres du sol.
Pour ce qui est du cable 25mm2 que l'entreprise voulait retirer il faudrait leur demander pour quelle raison??
A savoir que c'est ERDF le donneur d'ordre et que ces intervenants travaillent avec un OT (ordre de travail) pour lequel ils seront payés.
Pour tout probléme avec l'entreprise contactez le chargé d'affaires ERDF, c'est la seule personne qui pourra vous dire ce que doit réaliser l'entreprise sous-traitante.
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Hauteur disjoncteur branchement en tertiaire

Message par forward11 »

Merci pour vos précisions.
Apparemment, ils avaient un ordre de mission. Mais lorsque ERDF est venu, l'agent m'a demandé ce que je comptais placer comme section pour quelle puissance, j'ai indiqué 25² pour 9 kVA. Il a mesuré la distance: 27m. L'agent qui a fait le branchement chantier m'a dit que je pouvais tirer la 25² à partir du coffret chantier ce que j'ai fait...
Paradoxalement, sur un autre tertiaire, je pensais que c'était ERDF qui effectuait cette tâche mais l'agent qui est venu n'avait prévu que de faire la mise en service...
Ces relations avec ERDF pour le raccordement en réserve, avec une entreprise mandataire tierce, me semblent pas très claires...
J'invoquerai l'article que vous avez cité s'ils me posent problème.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités