Section fil liaison équi ....

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Section fil liaison équi ....

Message par crazy bike »

Bonjour
en quelle section doit etre passée la liaison terre entre la salle de bain et le tableau ( liaison equipotentielle)
dans du neuf ??
Merci
Bonnes fetes a vous tous !!!!!!!!!!
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section fil liaison équi ....

Message par Carminas »

Bonjour

Au minimum 4² si pas de protection mécanique et 2,5² sinon.
A noter que dans le cadre de la LES, il n'y a pas d'obligation de revenir au tableau. C'est une liaison supplémentaire locale.

@+
Carminas
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: Section fil liaison équi ....

Message par crazy bike »

"Bonjour"
ok, donc liaison secondaire, pas besoin de reveinr au tableau en neuf, on repique sur une 2P+T par exemple en 2.5 °??
Merci!!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités