en quelle section doit etre passée la liaison terre entre la salle de bain et le tableau ( liaison equipotentielle)
dans du neuf ??
Merci
Bonnes fetes a vous tous !!!!!!!!!!
Section fil liaison équi ....
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Section fil liaison équi ....
Bonjour
Au minimum 4² si pas de protection mécanique et 2,5² sinon.
A noter que dans le cadre de la LES, il n'y a pas d'obligation de revenir au tableau. C'est une liaison supplémentaire locale.
@+
Au minimum 4² si pas de protection mécanique et 2,5² sinon.
A noter que dans le cadre de la LES, il n'y a pas d'obligation de revenir au tableau. C'est une liaison supplémentaire locale.
@+
Carminas
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Section fil liaison équi ....
"Bonjour"
ok, donc liaison secondaire, pas besoin de reveinr au tableau en neuf, on repique sur une 2P+T par exemple en 2.5 °??
Merci!!
ok, donc liaison secondaire, pas besoin de reveinr au tableau en neuf, on repique sur une 2P+T par exemple en 2.5 °??
Merci!!