Prises spécialisées

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Prises spécialisées

Message par crazy bike »

J'ai un doute sur les prises spécialisées...
lave vaisselle 16 ou 20 A....
four....indépendant ..
MAL 16 ou 20 ?
seche linge ....etc...
quelles autres prises spécialisées .????
Meerrcci
Auu Ree voirrr
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prises spécialisées

Message par Carminas »

Bonsoir

Que du 16A pour tout (sauf les plaques).

@+
Carminas
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: Prises spécialisées

Message par crazy bike »

Merci
erreur sur la doc schneider!!
merci
Invité

Re: Prises spécialisées

Message par Invité »

Bonsoir,

J'ai été surpris en voyant la réponse de Carminas, jusqu'à présent j'avais entendu 20A (2.5mm2).

Effectivement chez schneider, ils préconisent du 16 A alors que chez Legrand, ils parlent de 20 A.

http://www.legrand.fr/professionnels/nf ... _1069.html

Qui croire ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Prises spécialisées

Message par Carminas »

Chez Legrand ils parlent également de 16A.

Ne pas confondre le type de prise (16A) et le calibre maximal du disjoncteur de protection qui est effectivement 20A.

@+
Carminas
Avatar du membre
crazy bike
Assidu
Assidu
Messages : 118
Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
Contact :

Re: Prises spécialisées

Message par crazy bike »

Donc il faut mettre 20A en protection???
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Prises spécialisées

Message par Candela »

Bonjour,
crazy bike a écrit :Donc il faut mettre 20A en protection???
Il faut d'abord se souvenir que sur les installations fixes, on protège les conducteurs, et non pas les appareils qui sont raccordés au bout.
Ainsi, la C15-100 (tableau 771F) autorise tout à fait une prise spécialisée 16A au bout d'un câble 2,5mm² protégé par un disjoncteur20A.
Mais il s'agit d'un maximum, vous pouvez protéger ce même câble à 16A si vous le préférez, ou même 6A si cela vous chante (mais on ne voit pas l'intérêt!).
En ce qui concerne les prises, l'appareil qui est raccordé:
-soit ne doit intrinsèquement pas pouvoir appeler plus que le calibre de la fiche/cordon (par ex résistances)
-soit doit comporter sa propre protection
C'est de la responsabilité du constructeur.
Même si elles sont très peu employées, il existe toujours des prises domestiques 20A mono (fiche de terre plate). Vous pouvez aussi employer des sorties de fils.
Enfin, il existe deux exceptions à cette règle:
-2 A pour le circuit VMC (sauf exception prévue par le constructeur). Vu où se trouve le matériel, une protection intégrée n'est pas judicieuse; d'autre part, il y a eu de très nombreux incendies provoqués par l'échauffement de moteurs en fin de vie.
-idem pour les circuits de commande
bien que ces circuits doivent être en 1,5mm² mini.
Cordialement
Invité

Re: Prises spécialisées

Message par Invité »

Très intéressante merci !

Tu parlais donc du bloc prise qui peut encaisser jusqu'à 16A. Je ne m'étais jamais posé la question !

Les inter encaissent 10 A si j'ai bonne mémoire. On a donc le même type de rapport sur une prise commandée protégée par un C16.

Ne pas confondre... et être précis dans ses termes.

Merci encore !
Invité

Re: Prises spécialisées

Message par Invité »

Une prise commandée ne doit elle pas être protégée par un C10 ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Prises spécialisées

Message par Candela »

Bonsoir,
maxdedax a écrit :Une prise commandée ne doit elle pas être protégée par un C10 ?
Une prise commandée est considérée comme un circuit d'éclairage, donc 1,5 mm², fusible 10A ou disjoncteur 16 A maxi.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités