Prises spécialisées
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Prises spécialisées
J'ai un doute sur les prises spécialisées...
lave vaisselle 16 ou 20 A....
four....indépendant ..
MAL 16 ou 20 ?
seche linge ....etc...
quelles autres prises spécialisées .????
Meerrcci
Auu Ree voirrr
lave vaisselle 16 ou 20 A....
four....indépendant ..
MAL 16 ou 20 ?
seche linge ....etc...
quelles autres prises spécialisées .????
Meerrcci
Auu Ree voirrr
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Prises spécialisées
Merci
erreur sur la doc schneider!!
merci
erreur sur la doc schneider!!
merci
-
Invité
Re: Prises spécialisées
Bonsoir,
J'ai été surpris en voyant la réponse de Carminas, jusqu'à présent j'avais entendu 20A (2.5mm2).
Effectivement chez schneider, ils préconisent du 16 A alors que chez Legrand, ils parlent de 20 A.
http://www.legrand.fr/professionnels/nf ... _1069.html
Qui croire ?
J'ai été surpris en voyant la réponse de Carminas, jusqu'à présent j'avais entendu 20A (2.5mm2).
Effectivement chez schneider, ils préconisent du 16 A alors que chez Legrand, ils parlent de 20 A.
http://www.legrand.fr/professionnels/nf ... _1069.html
Qui croire ?
Re: Prises spécialisées
Chez Legrand ils parlent également de 16A.
Ne pas confondre le type de prise (16A) et le calibre maximal du disjoncteur de protection qui est effectivement 20A.
@+
Ne pas confondre le type de prise (16A) et le calibre maximal du disjoncteur de protection qui est effectivement 20A.
@+
Carminas
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: Prises spécialisées
Donc il faut mettre 20A en protection???
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Prises spécialisées
Bonjour,
Ainsi, la C15-100 (tableau 771F) autorise tout à fait une prise spécialisée 16A au bout d'un câble 2,5mm² protégé par un disjoncteur20A.
Mais il s'agit d'un maximum, vous pouvez protéger ce même câble à 16A si vous le préférez, ou même 6A si cela vous chante (mais on ne voit pas l'intérêt!).
En ce qui concerne les prises, l'appareil qui est raccordé:
-soit ne doit intrinsèquement pas pouvoir appeler plus que le calibre de la fiche/cordon (par ex résistances)
-soit doit comporter sa propre protection
C'est de la responsabilité du constructeur.
Même si elles sont très peu employées, il existe toujours des prises domestiques 20A mono (fiche de terre plate). Vous pouvez aussi employer des sorties de fils.
Enfin, il existe deux exceptions à cette règle:
-2 A pour le circuit VMC (sauf exception prévue par le constructeur). Vu où se trouve le matériel, une protection intégrée n'est pas judicieuse; d'autre part, il y a eu de très nombreux incendies provoqués par l'échauffement de moteurs en fin de vie.
-idem pour les circuits de commande
bien que ces circuits doivent être en 1,5mm² mini.
Cordialement
Il faut d'abord se souvenir que sur les installations fixes, on protège les conducteurs, et non pas les appareils qui sont raccordés au bout.crazy bike a écrit :Donc il faut mettre 20A en protection???
Ainsi, la C15-100 (tableau 771F) autorise tout à fait une prise spécialisée 16A au bout d'un câble 2,5mm² protégé par un disjoncteur20A.
Mais il s'agit d'un maximum, vous pouvez protéger ce même câble à 16A si vous le préférez, ou même 6A si cela vous chante (mais on ne voit pas l'intérêt!).
En ce qui concerne les prises, l'appareil qui est raccordé:
-soit ne doit intrinsèquement pas pouvoir appeler plus que le calibre de la fiche/cordon (par ex résistances)
-soit doit comporter sa propre protection
C'est de la responsabilité du constructeur.
Même si elles sont très peu employées, il existe toujours des prises domestiques 20A mono (fiche de terre plate). Vous pouvez aussi employer des sorties de fils.
Enfin, il existe deux exceptions à cette règle:
-2 A pour le circuit VMC (sauf exception prévue par le constructeur). Vu où se trouve le matériel, une protection intégrée n'est pas judicieuse; d'autre part, il y a eu de très nombreux incendies provoqués par l'échauffement de moteurs en fin de vie.
-idem pour les circuits de commande
bien que ces circuits doivent être en 1,5mm² mini.
Cordialement
-
Invité
Re: Prises spécialisées
Très intéressante merci !
Tu parlais donc du bloc prise qui peut encaisser jusqu'à 16A. Je ne m'étais jamais posé la question !
Les inter encaissent 10 A si j'ai bonne mémoire. On a donc le même type de rapport sur une prise commandée protégée par un C16.
Ne pas confondre... et être précis dans ses termes.
Merci encore !
Tu parlais donc du bloc prise qui peut encaisser jusqu'à 16A. Je ne m'étais jamais posé la question !
Les inter encaissent 10 A si j'ai bonne mémoire. On a donc le même type de rapport sur une prise commandée protégée par un C16.
Ne pas confondre... et être précis dans ses termes.
Merci encore !
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Prises spécialisées
Bonsoir,
Cordialement
Une prise commandée est considérée comme un circuit d'éclairage, donc 1,5 mm², fusible 10A ou disjoncteur 16 A maxi.maxdedax a écrit :Une prise commandée ne doit elle pas être protégée par un C10 ?
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
