Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Message par Invité »

Bonjour à tous.
Je suis débutant et actuellement stagiaire à l'afpa.
Nous en sommes à la réalisation d'un pavillon virtuel et une question me turlupine.

Nous devons réaliser une installation avec convecteurs et gestionnaire qui fait office de délesteur.

Raccordement du fil pilote, la NFC 15 100 me dit tous les convecteurs sur un ID 30mA qui leur est réservé.

Mon soucis

- d'une part le gestionnaire se branche sur le compteur pour capter le 175 Hz HC/HP et est prévu pour gérer aussi le cumulus.

- d'autre part, un formateur nous a enseigné, que le sens de la norme, était de pouvoir couper aux beaux jour le circuit chauffage en basculant simplement l'ID...

Conclusion, en été pas d'eau chaude...

Après réflexion, et demande auprès d'un autre formateur, j'en étais arrivé à la conclusion de ne mettre sur le circuit chauffage que les convecteurs, et le gestionnaire sous un autre ID avec le contacteur chauffe-eau.

Or je viens de lire ici même qu'il faut mettre les convecteurs et le gestionnaire sous le même ID... (ce qui n'est pas mentionné dans le promotelec...)

Que faire ? Et pourquoi ?

Merci !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Message par Carminas »

Bonjour

Effectivement il y a incompatibilité.

Vous ne pourrez pas couper aux beaux jour le circuit chauffage en basculant simplement l'ID.
Mais ce point n'est pas une obligation
Eventuellement mettre un interrupteur sectionneur en amont des seuls disjoncteurs de chauffage pour effectuer cette coupure.

Mais si vous avez un gestionnaire, pour couper le chauffage, il suffit de le régler sur arrêt depuis la commande centralisée.

A noter qu'il est impératif (à cause des fil pilotes) que les radiateurs et le gestionnaire soient sous le même ID.

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Message par RFco »

bonjour


oui, tous les chauffages sous le meme diff que le gestionnaire car celui ci envoie des ordres sur le fil pilote

pour le ballon, ce n'est que la commande du contacteur qui passe par le gestionnaire, c'est dans ce cas completement dissocié de la puissance, donc pas de soucis si la protection ballon n'est pas sous le meme ID

Par contre, pas d'accord avec vos formateurs, car si vous avez un gestionnaire et que vous coupez l'ID associé, celui si se déprogrammera, c'est pourquoi il possède une fonction arrêt du chauffage (fil pilote 4 ou 6 ordres)

pas besoin de 175Hz si il y a un compteur electronique, le gestionnaire prendra toutes les données grâce à la téléinformation
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Message par Carminas »

Hello
RFco a écrit :pour le ballon, ce n'est que la commande du contacteur qui passe par le gestionnaire, c'est dans ce cas completement dissocié de la puissance, donc pas de soucis si la protection ballon n'est pas sous le meme ID
D'accord avec toi, mais cela ne suffit pas.
Si l'ID du gestionnaire est coupé, le circuit de commande ne sera pas opérationnel et la ballon ne chauffera pas.

@+
Carminas
Invité

Re: Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Message par Invité »

Bonjour et merci de vos réponses.

En tant que débutant motivé et un tantinet tatillon ;-) , j'aimerais quelques précisions sur ces points :
Carminas a écrit : A noter qu'il est impératif (à cause des fil pilotes) que les radiateurs et le gestionnaire soient sous le même ID.
Promotelec 25° P99 : Si la programmation est réalisée par fil pilote, l'ensemble des convecteurs de l'installation doit être protégé par un même dispositif Différentiel afin d'éviter les déclenchements indésirables.

- On ne parle pas de mettre le gestionnaire sous le même ID (même ça si semble logique, ça n'est pas stipulé, donc pas imposé ? ).

- Pouvez-vous m'expliquer cet histoire de déclenchement intempestif du au fil pilote ?

RFco a écrit : c'est pourquoi il possède une fonction arrêt du chauffage (fil pilote 4 ou 6 ordres)
Qui fait donc office de coupure des fils pilote ?
pas besoin de 175Hz si il y a un compteur electronique, le gestionnaire prendra toutes les données grâce à la téléinformation
Aparté HC : Ai-je bien pigé ? En fait c'est EDF qui émet sur le réseau une fréquence de 175 Hz au début de la période HC, qui ferme dans le compteur un contact (protégé par un fusible 4A) pour la durée de la période. Ce contact ferme le circuit protégé par le C2 et permet l'excitation de la bobine du contacteur ECS dans le cas d'un raccordement sans gestionnaire). Il me paraît du coup étrange que la bobine soit excitée en permanence, il doit me manquer une info là.
Dans le cas du gestionnaire, même punition, le gestionnaire reçoit un courant pendant toute la période HC ?
Carminas a écrit :Hello

Si l'ID du gestionnaire est coupé, le circuit de commande ne sera pas opérationnel et la ballon ne chauffera pas.
C'est bien mon problème théorique à la base.

Merci !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Message par Carminas »

Bonsoir
zolive a écrit : Pouvez-vous m'expliquer cet histoire de déclenchement intempestif du au fil pilote ?
Un radiateur avec fil pilote reçoit potentiellement 2 phases.
- celle de sa tension d'alimentation
- celle de son fil pilote (par exemple en période éco)
Dans les 2 cas le retour se fait par le même conducteur de neutre.

Si l'ensemble ne provient pas du même interrupteur différentiel en amont, il y aura un déséquilibre et les différentiels 30mA sauteront.

Ce n'est donc pas un problème normatif mais un problème technique.

La phrase du guide Promotelec résume cela même si elle n'est pas assez précise :
"Si la programmation est réalisée par fil pilote, l'ensemble des convecteurs de l'installation doit être protégé par un même dispositif Différentiel afin d'éviter les déclenchements indésirables."
zolive a écrit : Qui fait donc office de coupure des fils pilote ?
La coupure du fil pilote est nécessaire lorsqu'on fait une maintenance sur le circuit de chauffage.
L'interrupteur différentiel en début de rangée pourra faire cet office. Le gestionnaire serra alors coupé durant la durée de la maintenance.
L'idéal étant d'avoir un contact auxiliaire associé à chaque disjoncteur de chauffage.
zolive a écrit : Ai-je bien pigé ? En fait c'est EDF qui émet sur le réseau une fréquence de 175 Hz au début de la période HC, qui ferme dans le compteur un contact (protégé par un fusible 4A) pour la durée de la période. Ce contact ferme le circuit protégé par le C2 et permet l'excitation de la bobine du contacteur ECS dans le cas d'un raccordement sans gestionnaire). Il me paraît du coup étrange que la bobine soit excitée en permanence, il doit me manquer une info là.
Dans le cas du gestionnaire, même punition, le gestionnaire reçoit un courant pendant toute la période HC ?
La bobine du contacteur est bien excitée pendant doute la durée des HC (c'est pourquoi la durée de vie des contacteurs HC n'est pas infinie)
Avec le gestionnaire, l'info HC arrive le plus souvent par la téléinfo.
Suivant le modèle, le gestionnaire peut délivrer un contact sec ou un contact sous tension. Dans les 2 cas ce contact sert à piloter le circuit de commande du contacteur HC

@+
Carminas
Invité

Re: Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Message par Invité »

Génial, grand merci !

Pour les déclenchement intempestif c'est limpide.

Par contre :
Carminas a écrit :L'idéal étant d'avoir un contact auxiliaire associé à chaque disjoncteur de chauffage.
On parle de contacteur de puissance ? Comme pour les branchements avec thermostat ? Je ne pige pas bien en qui c'est idéal là . :oops:

Il faut que je me documente sur cette histoire de télé info aussi ! ;-)

Merci encore à +

Olivier (Electricien stagiaire depuis 2 mois :-D )
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Message par Carminas »

Non c'est juste un contact asservi mécaniquement au disjoncteur.
Voir par exemple :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=007350

Voir principe de coupure par contact auxiliaire en haut à gauche de ce dessin :
Image

et un exemple de réalisation :
Image

@+
Carminas
Invité

Re: Chauffage gestionnaire et chauffe-eau

Message par Invité »

Grand merci m'sieur !

Me voilà éclairé à tous les étages.

Bonne soirée et à +.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités