bonsoir carminas,
sur le site Promotelec dans la rubrique : Choix et mise en oeuvre des matériels
on peut lire
« Prise-rasoir
La fameuse prise “rasoir” ne donne plus lieu à dérogation sur son degré de protection. L’amendement 2 lui impose donc “le régime général”, avec un degré IPX1 en volume 3 et IPX4 en volume 2. »
Que signifie le terme « régime général » d’après-vous ?
http://www.promotelec.com/choix-et-mise ... materiels/
cordialement
prise rasoir salle de bain amendemant A2
Re: prise rasoir salle de bain amendemant A2
Bonjour
Avant l'amendement A2, la prise rasoir en volume 2 pouvait bénéficier d'une protection IP20.
Désormais il faut IPX4 en volume 2.
Pour le "régime général" je pense que cela signifie que l'on applique les même règles que pour tous les autres matériels électriques.
Cordialement
Avant l'amendement A2, la prise rasoir en volume 2 pouvait bénéficier d'une protection IP20.
Désormais il faut IPX4 en volume 2.
Pour le "régime général" je pense que cela signifie que l'on applique les même règles que pour tous les autres matériels électriques.
Cordialement