prise rasoir salle de bain amendemant A2

Message par pericles »

bonsoir carminas,

sur le site Promotelec dans la rubrique : Choix et mise en oeuvre des matériels
on peut lire

« Prise-rasoir
La fameuse prise “rasoir” ne donne plus lieu à dérogation sur son degré de protection. L’amendement 2 lui impose donc “le régime général”, avec un degré IPX1 en volume 3 et IPX4 en volume 2. »

Que signifie le terme « régime général » d’après-vous ?

http://www.promotelec.com/choix-et-mise ... materiels/

cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prise rasoir salle de bain amendemant A2

Message par Carminas »

Bonjour

Avant l'amendement A2, la prise rasoir en volume 2 pouvait bénéficier d'une protection IP20.
Désormais il faut IPX4 en volume 2.

Pour le "régime général" je pense que cela signifie que l'on applique les même règles que pour tous les autres matériels électriques.

Cordialement
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: prise rasoir salle de bain amendemant A2

Message par pericles »

merci de votre réponse express

@ +