Eqilibrage de phase pour maison individuel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Eqilibrage de phase pour maison individuel

Message par Invité »

Bonjour,
Comment dois je repartir les disjoncteurs d'une maison de plus de 100m² ( 3 AC +1A ) sachant que l'alimantation se fait en tetra ??
Cette maison ne posséde pas de chauffage. 4 chambres , 1grand salon , sdb, cuisine avec LV ( pas de plaque de cuissson (gaz) , four ), SDB ( avec LL), CE, entrée, bureau,Ecl +pc Ext,couloir, Etc..........
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Eqilibrage de phase pour maison individuel

Message par Candela »

Bonjour,
jsn17 a écrit : Comment dois je repartir les disjoncteurs d'une maison de plus de 100m² ( 3 AC +1A ) sachant que l'alimantation se fait en tetra ??
Cette maison ne posséde pas de chauffage. 4 chambres , 1grand salon , sdb, cuisine avec LV ( pas de plaque de cuissson (gaz) , four ), SDB ( avec LL), CE, entrée, bureau,Ecl +pc Ext,couloir, Etc..........
Ce que vous décrivez est un peu étrange : vous n'avez aucun gros consommateur d'électicité! Qu'est-ce qui justifie une arrivée tétra?
Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Eqilibrage de phase pour maison individuel

Message par Carminas »

Gaz ou pas, il faut un circuit plaques 32A.

Mettez 3 ID mono (un par phase) en répartissant les gros consommateurs restant dessus (four, LL, LV).
Mettez 1 ID tetra pour ce que vous pouvez brancher en tri ou tetra : chauffe-eau, future plaque...

Mettez des type A partout, c'est plus facile pour équilibrer et changer les circuits d'un ID à l'autre sans contrainte.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »