Bonjour,
Comment dois je repartir les disjoncteurs d'une maison de plus de 100m² ( 3 AC +1A ) sachant que l'alimantation se fait en tetra ??
Cette maison ne posséde pas de chauffage. 4 chambres , 1grand salon , sdb, cuisine avec LV ( pas de plaque de cuissson (gaz) , four ), SDB ( avec LL), CE, entrée, bureau,Ecl +pc Ext,couloir, Etc..........
Eqilibrage de phase pour maison individuel
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Eqilibrage de phase pour maison individuel
Bonjour,
Cordialement
Ce que vous décrivez est un peu étrange : vous n'avez aucun gros consommateur d'électicité! Qu'est-ce qui justifie une arrivée tétra?jsn17 a écrit : Comment dois je repartir les disjoncteurs d'une maison de plus de 100m² ( 3 AC +1A ) sachant que l'alimantation se fait en tetra ??
Cette maison ne posséde pas de chauffage. 4 chambres , 1grand salon , sdb, cuisine avec LV ( pas de plaque de cuissson (gaz) , four ), SDB ( avec LL), CE, entrée, bureau,Ecl +pc Ext,couloir, Etc..........
Cordialement
Re: Eqilibrage de phase pour maison individuel
Gaz ou pas, il faut un circuit plaques 32A.
Mettez 3 ID mono (un par phase) en répartissant les gros consommateurs restant dessus (four, LL, LV).
Mettez 1 ID tetra pour ce que vous pouvez brancher en tri ou tetra : chauffe-eau, future plaque...
Mettez des type A partout, c'est plus facile pour équilibrer et changer les circuits d'un ID à l'autre sans contrainte.
@+
Mettez 3 ID mono (un par phase) en répartissant les gros consommateurs restant dessus (four, LL, LV).
Mettez 1 ID tetra pour ce que vous pouvez brancher en tri ou tetra : chauffe-eau, future plaque...
Mettez des type A partout, c'est plus facile pour équilibrer et changer les circuits d'un ID à l'autre sans contrainte.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
