disjoncteur triphasé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

disjoncteur triphasé

Message par Invité »

Bonjour, quel disjoncteur triphasé dois-je mettre derriére un DB avec un ampérage de 30 A sur chaque phase ? Sachant qu'il protégera un tableau auxiliaire à l'étage. Merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur triphasé

Message par RFco »

salut


plus de précision SVP


emplacement du différentiel


passage du consuel???


volonté d'une continuité de service???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: disjoncteur triphasé

Message par Invité »

Les différentiels se trouveront en aval du disjoncteur. Pas de passage du consuel, c'est un agradissement.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur triphasé

Message par Carminas »

Bonsoir

Tout dépend de la section du câble d'alimentation vers le tableau divisionnaire et donc de la puissance dont vous voudrez disposer dans l'agrandissement

Disjoncteur tetra :
- 3x20A pour du 5x2.5²
- 3x25A pour du 5x4²
- 3x32A pour du 5x6²
Valeurs indiquées sans tenir compte de la chute de tension liée à l’éventuelle longueur de la liaison.

Exemple de tableau divisionnaire en tri :
Image

Image

@+
Carminas
Invité

Re: disjoncteur triphasé

Message par Invité »

63 A pour le départ du tableau principal, d'accord, mais pour le disjoncteur qui protégera mon tableau auxiliaire, sachant que je vais mettre 3 ID (un pour chaque phase ) pour une puissance totale de 8000 W.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur triphasé

Message par Carminas »

63 A pour le départ du tableau principal, d'accord
Surtout pas


Comme indiqué ci-dessus pour le tableau divisionnaire :

Disjoncteur tetra :
- 3x20A pour du 5x2.5²
- 3x25A pour du 5x4²
- 3x32A pour du 5x6²

Pour 8000W en tri du 5x2,5² suffit.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités