disjoncteur triphasé
-
Invité
disjoncteur triphasé
Bonjour, quel disjoncteur triphasé dois-je mettre derriére un DB avec un ampérage de 30 A sur chaque phase ? Sachant qu'il protégera un tableau auxiliaire à l'étage. Merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: disjoncteur triphasé
salut
plus de précision SVP
emplacement du différentiel
passage du consuel???
volonté d'une continuité de service???
@+
plus de précision SVP
emplacement du différentiel
passage du consuel???
volonté d'une continuité de service???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: disjoncteur triphasé
Les différentiels se trouveront en aval du disjoncteur. Pas de passage du consuel, c'est un agradissement.
Re: disjoncteur triphasé
Bonsoir
Tout dépend de la section du câble d'alimentation vers le tableau divisionnaire et donc de la puissance dont vous voudrez disposer dans l'agrandissement
Disjoncteur tetra :
- 3x20A pour du 5x2.5²
- 3x25A pour du 5x4²
- 3x32A pour du 5x6²
Valeurs indiquées sans tenir compte de la chute de tension liée à l’éventuelle longueur de la liaison.
Exemple de tableau divisionnaire en tri :


@+
Tout dépend de la section du câble d'alimentation vers le tableau divisionnaire et donc de la puissance dont vous voudrez disposer dans l'agrandissement
Disjoncteur tetra :
- 3x20A pour du 5x2.5²
- 3x25A pour du 5x4²
- 3x32A pour du 5x6²
Valeurs indiquées sans tenir compte de la chute de tension liée à l’éventuelle longueur de la liaison.
Exemple de tableau divisionnaire en tri :


@+
Carminas
-
Invité
Re: disjoncteur triphasé
63 A pour le départ du tableau principal, d'accord, mais pour le disjoncteur qui protégera mon tableau auxiliaire, sachant que je vais mettre 3 ID (un pour chaque phase ) pour une puissance totale de 8000 W.
Re: disjoncteur triphasé
63 A pour le départ du tableau principal, d'accord
Surtout pas
Comme indiqué ci-dessus pour le tableau divisionnaire :
Disjoncteur tetra :
- 3x20A pour du 5x2.5²
- 3x25A pour du 5x4²
- 3x32A pour du 5x6²
Pour 8000W en tri du 5x2,5² suffit.
@+
Surtout pas
Comme indiqué ci-dessus pour le tableau divisionnaire :
Disjoncteur tetra :
- 3x20A pour du 5x2.5²
- 3x25A pour du 5x4²
- 3x32A pour du 5x6²
Pour 8000W en tri du 5x2,5² suffit.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités
