Bonjour a tous,
J'ai essayé la calculette de cette adresse :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1951
et lorsque je fais les calculs de mon coté, je ne trouve pas les même résultats...
Donc j'aimerais savoir si d'autres son dans mon cas ou est ce que c'est moi qui fait mal le calcul.
Exemple :
P= 2000W ; tg = 0.75 ; tg' = 0.4 ; U = 230V on trouve 126 microF sur le site et moi je trouve 14 microF
Et
P=2000W ; tg = 0.75 ; tg' = 0.4 ; U = 400V on trouve 42 microF sur le site et moi je trouve 4.6 microF
Je vous remercie par avance,
Eleve
PS : je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique pour poser cette question, si je dois la poster ailleurs merci de me le signaler.
Calcul de condensateur
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul de condensateur
Bonsoir,
Curieux, je trouve 42 µF en 230 et 14 en 400!
C'est 3 fois vos valeurs et le tiers de celles de la calculette.
En fait, la formule donne directement la valeur de chaque condensateur, mais il en faut 3!
3c = Qt/U²
Qt étant la puissance réactive triphasée.
Et il faut 700 VAr (2000*0,35)
Cordialement.
Curieux, je trouve 42 µF en 230 et 14 en 400!
C'est 3 fois vos valeurs et le tiers de celles de la calculette.
En fait, la formule donne directement la valeur de chaque condensateur, mais il en faut 3!
3c = Qt/U²
Et il faut 700 VAr (2000*0,35)
Cordialement.
-
Invité
Re: Calcul de condensateur
D'accord,
Donc si j'ai bien compris la valeur du condensateur (globale) à mettre en œuvre est de 42 microF pour le 230V soit trois condensateurs de 14 microF chacun (42/3)...
Donc la calculette comporte bien une erreur, elle multiplie par 3 la valeur du condensateur globale au lieu de la divisée.
c'est bien cela ?
En tout cas, merci pour votre réponse.
Donc si j'ai bien compris la valeur du condensateur (globale) à mettre en œuvre est de 42 microF pour le 230V soit trois condensateurs de 14 microF chacun (42/3)...
Donc la calculette comporte bien une erreur, elle multiplie par 3 la valeur du condensateur globale au lieu de la divisée.
c'est bien cela ?
En tout cas, merci pour votre réponse.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul de condensateur
Bonsoir,
La calculette triphasée multiplie cette valeur par 9, ou la valeur triphasée par 3
Il semble bien y avoir un problème.
En revanche, la calculette "monophasée" donne des résultats corrects.
Cordialement.
C'est bien le résultat auquel j'arrive...eleveduboss a écrit : Donc si j'ai bien compris la valeur du condensateur (globale) à mettre en œuvre est de 42 microF pour le 230V soit trois condensateurs de 14 microF chacun (42/3)...
La formule, avec le facteur 3 au dénominateur, donne la valeur du condensateur monophasé à placer sur chaque phase en triangle.eleveduboss a écrit : Donc la calculette comporte bien une erreur, elle multiplie par 3 la valeur du condensateur globale au lieu de la divisée.
La calculette triphasée multiplie cette valeur par 9, ou la valeur triphasée par 3
Il semble bien y avoir un problème.
En revanche, la calculette "monophasée" donne des résultats corrects.
Cordialement.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1599
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Calcul de condensateur
Bonsoir,
Merci de me faire remonter cette erreur.
Je désactive provisoirement la calculette, dans l'attente d'avoir un peu de temps pour corriger.
Merci de me faire remonter cette erreur.