Bonjour
J'accole un tableau à un DB calibré à 30A (sections demandées en cuivre) :
- Quelle est la section minimum pour aller du DB aux borniers de répartition de Ph et N (50 cm de fil max) ?
- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter 40A ?
- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter diff 40A ?
- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter diff 25A ?
- Doit on mettre des sections compatibles avec le courant max du DB ou on peut juste choisir une
section pour le calibre en place au moment des travaux ?
- Ou trouver un tableau récapitulatif des sections ?
merci d'avance
Bonne fin de WE
Liaison internes d'un tableau
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Liaison internes d'un tableau
bonjour
htc a écrit :Bonjour
J'accole un tableau à un DB calibré à 30A (sections demandées en cuivre) :
- Quelle est la section minimum pour aller du DB aux borniers de répartition de Ph et N (50 cm de fil max) ?
10mm² si DB 15/45A
16mm² si DB 30/60A
- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter 40A ?
10mm²
- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter diff 40A ?
10mm²
- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter diff 25A ?
6mm²
- Doit on mettre des sections compatibles avec le courant max du DB ou on peut juste choisir une
section pour le calibre en place au moment des travaux ?
liaison DB Bornier en fonction du calibre maxi du DB
liaison bornier/différentiels en fonction du courant assigné des inter diffs
- Ou trouver un tableau récapitulatif des sections ?
merci d'avance
Bonne fin de WE
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Liaison internes d'un tableau
Merci RFco
c clair ...
c clair ...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
