Liaison internes d'un tableau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Liaison internes d'un tableau

Message par htc »

Bonjour

J'accole un tableau à un DB calibré à 30A (sections demandées en cuivre) :
- Quelle est la section minimum pour aller du DB aux borniers de répartition de Ph et N (50 cm de fil max) ?
- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter 40A ?
- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter diff 40A ?
- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter diff 25A ?
- Doit on mettre des sections compatibles avec le courant max du DB ou on peut juste choisir une
section pour le calibre en place au moment des travaux ?
- Ou trouver un tableau récapitulatif des sections ?

merci d'avance

Bonne fin de WE
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison internes d'un tableau

Message par RFco »

bonjour

htc a écrit :Bonjour

J'accole un tableau à un DB calibré à 30A (sections demandées en cuivre) :
- Quelle est la section minimum pour aller du DB aux borniers de répartition de Ph et N (50 cm de fil max) ?

10mm² si DB 15/45A
16mm² si DB 30/60A


- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter 40A ?

10mm²

- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter diff 40A ?


10mm²


- Quelle est la section pour aller de ces borniers vers un inter diff 25A ?


6mm²



- Doit on mettre des sections compatibles avec le courant max du DB ou on peut juste choisir une
section pour le calibre en place au moment des travaux ?

liaison DB Bornier en fonction du calibre maxi du DB
liaison bornier/différentiels en fonction du courant assigné des inter diffs


- Ou trouver un tableau récapitulatif des sections ?

merci d'avance

Bonne fin de WE
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: Liaison internes d'un tableau

Message par htc »

Merci RFco
c clair ...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités