Questions prises elec et norme

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Questions prises elec et norme

Message par Invité »

Bonjour,
j'ai plusieurs questions :

1/ J'ai sur mon circuit de prises 2 prises commandées exterieures fixees sur ma maison, sur ce meme circuit j'ai 5 autre prises interieures : est-ce que je suis toujours dans la norme vis a vis du consuel ?

2/ Faut-il un circuit specialié pour le frigo ? La hotte ?

3/ Pour le seche serviette qui se situe a cote de ma douche (logique) (circuit dedié)puis-je l'alimenter par une prise murale "fermée" (je ne sais pas comment ca s'appelle, on connecte directement le cable de l'appareil dans cette prise protégee) et située a plus de 2,25m de haut (pour etre dans la zone 3). Faut-il le proteger par un DDR 30ma special ou peux-ton utiliser celui d'une ligne existante ?

Da'avance merci pour vos lumieres.
Invité

Re: Questions prises elec et norme

Message par Invité »

Salut
Pour tes prises c'est 5 maxi par départ.
pour le frigo et la hotte il n'ya pas besoin de circuit particulier.
et pour le sèche serviette tu peux partir sur un différentiel déja en place.
a+
Avatar du membre
fabrice57200
Assidu
Assidu
Messages : 117
Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
Contact :

Re: Questions prises elec et norme

Message par fabrice57200 »

Bonjour,

je souhaite apporté un précision : vous pouvez mettre sur un circuit jusqu'à 8 prises de courant sur un même circuit si elles sont alimentées par du 3x2,5mm² et protégé par un disjoncteur diff de 20 A
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Questions prises elec et norme

Message par Carminas »

...encore une précision complémetaire.

Pour 8 prises maxi c'est du 2,5² et un disjoncteur 20A maxi (ça peut être moins et pas besoin d'un disjoncteur différentiel).

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités