Votre avis sur notre tableau
Votre avis sur notre tableau
Bonjour,
Nous sommes en train de faire construire une maison et l’électricien vient de terminer le tableau (enfin c'est ce qu'il nous a dit ...)
Nous avons une maison de 190 m² avec un sous sol total.
Nous avons globalement :
- 33 points lumineux
- 47 prises de courant
- Chauffage électrique par le sol au RDC
- Chauffage climatisation pour l’étage (à venir, ce n’est pas l’électricien qui s’en occupe)
- Chauffe eau
- 3 sèches serviettes
- 17 volets roulants avec commande centralisée
Notre tableau électrique me parait un peu juste. En effet, nous avons :
1ere ligne : Disjoncteur Différentiel 63A - 30mA Type A
- Plaque de cuisson Disjoncteur 32A
- Lave Vaisselle Disjoncteur 20A
- Lave Linge Disjoncteur 20A
- Eclairage RDC Disjoncteur 10A
- Eclairage 1er Disjoncteur 10A
- Eclairage Sous sol Disjoncteur 10A
- Eclairage Extérieur Disjoncteur 10A
- Porte de garage Disjoncteur 10A
- Pompe de relevage Disjoncteur 10A
- Volet Roulant Disjoncteur 10A
- VMC Disjoncteur 2A
2ème ligne : Disjoncteur Différentiel 40A - 30mA Type AC
- PC Cuisine Disjoncteur 16A
- PC Salon Disjoncteur 16A
- PC RDC Disjoncteur 16A
- PC 1er Disjoncteur 16A
- PC 1er Disjoncteur 16A
- PC Sous sol Disjoncteur 16A
- PC Extérieure Disjoncteur 16A
3ème ligne Disjoncteur Différentiel 40A - 30mA Type AC
- SDB Sèche Serviette Disjoncteur 16A
- PRE Cuisine Disjoncteur 16A
- PRE Bureau Disjoncteur 16A
- PRE Entrée Disjoncteur 16A
- PRE Salon Disjoncteur 16A
- PRE Contacteur J/N
- Telérupteur 1er
Je ne vois rien pour le frigo, pour le ballon, ...
Vous en pensez quoi ? Est il conforme au consuel ? ...
D'avance merci pour vos réponses.
Robin91.
Nous sommes en train de faire construire une maison et l’électricien vient de terminer le tableau (enfin c'est ce qu'il nous a dit ...)
Nous avons une maison de 190 m² avec un sous sol total.
Nous avons globalement :
- 33 points lumineux
- 47 prises de courant
- Chauffage électrique par le sol au RDC
- Chauffage climatisation pour l’étage (à venir, ce n’est pas l’électricien qui s’en occupe)
- Chauffe eau
- 3 sèches serviettes
- 17 volets roulants avec commande centralisée
Notre tableau électrique me parait un peu juste. En effet, nous avons :
1ere ligne : Disjoncteur Différentiel 63A - 30mA Type A
- Plaque de cuisson Disjoncteur 32A
- Lave Vaisselle Disjoncteur 20A
- Lave Linge Disjoncteur 20A
- Eclairage RDC Disjoncteur 10A
- Eclairage 1er Disjoncteur 10A
- Eclairage Sous sol Disjoncteur 10A
- Eclairage Extérieur Disjoncteur 10A
- Porte de garage Disjoncteur 10A
- Pompe de relevage Disjoncteur 10A
- Volet Roulant Disjoncteur 10A
- VMC Disjoncteur 2A
2ème ligne : Disjoncteur Différentiel 40A - 30mA Type AC
- PC Cuisine Disjoncteur 16A
- PC Salon Disjoncteur 16A
- PC RDC Disjoncteur 16A
- PC 1er Disjoncteur 16A
- PC 1er Disjoncteur 16A
- PC Sous sol Disjoncteur 16A
- PC Extérieure Disjoncteur 16A
3ème ligne Disjoncteur Différentiel 40A - 30mA Type AC
- SDB Sèche Serviette Disjoncteur 16A
- PRE Cuisine Disjoncteur 16A
- PRE Bureau Disjoncteur 16A
- PRE Entrée Disjoncteur 16A
- PRE Salon Disjoncteur 16A
- PRE Contacteur J/N
- Telérupteur 1er
Je ne vois rien pour le frigo, pour le ballon, ...
Vous en pensez quoi ? Est il conforme au consuel ? ...
D'avance merci pour vos réponses.
Robin91.
Re: Votre avis sur notre tableau
Bonjour,
il vous manque un ID car maison supérieur à 100m² il faut 3 ID 40A 30mA type AC et 1 ID 40A 30 mA type A, que veut dire "PRE Contacteur J/N"pour le BEC c'est le contacteur J/N,je ne voit pas de gestionnaire d'énergie ou thermostat pour le chauffage.
il vous manque un ID car maison supérieur à 100m² il faut 3 ID 40A 30mA type AC et 1 ID 40A 30 mA type A, que veut dire "PRE Contacteur J/N"pour le BEC c'est le contacteur J/N,je ne voit pas de gestionnaire d'énergie ou thermostat pour le chauffage.
Re: Votre avis sur notre tableau
Quel taille fait le tableau "combien de rangée et nombre de module"
Re: Votre avis sur notre tableau
Bonsoir,
Merci pour la réactivité de vos réponses
Le contacteur PRE J/N : C'est probablement la possibilité d'utiliser uniquement le PRE (plancher électrique rayonnant) en HP/HC !! Je trouve cela un peu bizarre
A priori, il n'y a rien pour le BEC mais bon il n'est pas encore installé ...
Si j'ai bien compris pour une maison de plus de 100m², il aurait fallut à minima 4 ID. C'est au niveau de la norme NF C 15-100 ? et c'est obligatoire pour avoir le consuel ??
J'ai un tableau LEGRAND 4 rangées * 13 modules mais uniquement 3 rangées sont utilisés.
Encore merci.
Robin91.
Merci pour la réactivité de vos réponses
Le contacteur PRE J/N : C'est probablement la possibilité d'utiliser uniquement le PRE (plancher électrique rayonnant) en HP/HC !! Je trouve cela un peu bizarre
A priori, il n'y a rien pour le BEC mais bon il n'est pas encore installé ...
Si j'ai bien compris pour une maison de plus de 100m², il aurait fallut à minima 4 ID. C'est au niveau de la norme NF C 15-100 ? et c'est obligatoire pour avoir le consuel ??
J'ai un tableau LEGRAND 4 rangées * 13 modules mais uniquement 3 rangées sont utilisés.
Encore merci.
Robin91.
Re: Votre avis sur notre tableau
Bonsoir
Pour le frigo, vous pouvez le brancher sur une prise classique.
Pour le nombre d'ID il en faut bien 4 effectiuvement :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
@+
Pour le frigo, vous pouvez le brancher sur une prise classique.
Pour le nombre d'ID il en faut bien 4 effectiuvement :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9
@+
Carminas
Re: Votre avis sur notre tableau
Bonsoir,
4×13 modules est je pense un peu juste car en rajoutant l'ID manquant et surement quelques disjoncteur qui devait aller avec, la réserve des 20 % ne serait peut etre pas respecté
4×13 modules est je pense un peu juste car en rajoutant l'ID manquant et surement quelques disjoncteur qui devait aller avec, la réserve des 20 % ne serait peut etre pas respecté
Re: Votre avis sur notre tableau
j'ai oublié,quand au chauffage branché sur HC ???????
Re: Votre avis sur notre tableau
re
et juste pour info je suis en train de faire mon schéma et ma mise en tableau pour une maison de 140m² et j'arrive déjà avec un tableau de 4×18 modules et 1×18 modules pour les 20%. Mais bon moi j'ai un gestionnaire d'énergie et au niveau puissance de chauffage je suis à 13250W donc bon peut-être que la c'est différent mais bon ca peut vous donner un ordre d'idée.
A+
et juste pour info je suis en train de faire mon schéma et ma mise en tableau pour une maison de 140m² et j'arrive déjà avec un tableau de 4×18 modules et 1×18 modules pour les 20%. Mais bon moi j'ai un gestionnaire d'énergie et au niveau puissance de chauffage je suis à 13250W donc bon peut-être que la c'est différent mais bon ca peut vous donner un ordre d'idée.
A+
-
pericles
- Expert

- Messages : 1268
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Votre avis sur notre tableau
Bonsoir,
Pour compléter les remarques de « sat2827 » et de « carminas » j’ai annoté votre post
Voir http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nt190m.pdf
cordialement
Pour compléter les remarques de « sat2827 » et de « carminas » j’ai annoté votre post
Voir http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nt190m.pdf
cordialement
Re: Votre avis sur notre tableau
Bonsoir,
Avant tout un grand merci à vous tous.
Ce que l’électricien doit ajouter ou modifier pour être conforme au Consuel :
- Chauffe-eau : Disjoncteur 20A, un contacteur J/N et un disjoncteur 2A (a quoi sert il ?)
- Tableau : un ID de plus (4 ID : 3 types AC et un type A)
- Modifier le disjoncteur des PC du salon, j’ai 8 socles et uniquement un 16A
- Volets roulants : Remplacer le 10A par un 16A
Ce qui aurait dû être fait par électricien :
- Répartir les volets roulants sur plusieurs ID (A priori j’ai 2 arrivées probablement une pour le RDC et une pour le 1er)
- Répartir les PC sur plusieurs ID (J’ai 2 arrivées pour les PC RDC et 2 arrivées pour les PC Sous sol, est il utile de les répartir sur 2 disjoncteurs ? )
- Répartir les PL sur plusieurs ID
- Répartir les PC, PL d’une même pièce sur des ID différents
Ce que l’électricien ne pourra plus faire :
- Répartir les PL du 1ER sur 2 disjoncteurs : J’ai qu’une entrée dans le tableau (il y a une boite de dérivation dans les combles)
- Répartir les PL du RDC sur 2 disjoncteurs : J’ai qu’une entrée dans le tableau (Bizarre !!)
-
Informations à récupérer :
- Puissance du PER des différentes pièces du RDC pour valider le calibre des disjoncteurs et celui des ID (savez-vous comment faire ?)
- Je vais surtout vérifier la puissance au niveau du salon, j’ai un salon de 55m² et uniquement un disjoncteur de 16A soit pour un chauffage de 1700W !! Cela me parait étonnant !!!
Questions :
- Pour les PL du 1er,j’ai uniquement un disjoncteur alors que j’ai 8 PL dont 1 avec 5 spots (50W), et 2 autres avec 3 spots de 50W. Est-ce suffisant ?
- Mes PL extérieurs sont attenants à la maison, est-il nécessaire de les mettre sur un ID séparé ?
- Pourquoi je dois placer le télérupteur sur un autre ID ?
- Gestionnaire d'énergie : c’est quoi ?
- Thermostat pour le chauffage : j’ai 3 thermostats une par pièce au RDC c’est OK ? ou alors il m’en faut un aussi globale ?
D'avance merci pour vos réponses.
Robin91
Avant tout un grand merci à vous tous.
Ce que l’électricien doit ajouter ou modifier pour être conforme au Consuel :
- Chauffe-eau : Disjoncteur 20A, un contacteur J/N et un disjoncteur 2A (a quoi sert il ?)
- Tableau : un ID de plus (4 ID : 3 types AC et un type A)
- Modifier le disjoncteur des PC du salon, j’ai 8 socles et uniquement un 16A
- Volets roulants : Remplacer le 10A par un 16A
Ce qui aurait dû être fait par électricien :
- Répartir les volets roulants sur plusieurs ID (A priori j’ai 2 arrivées probablement une pour le RDC et une pour le 1er)
- Répartir les PC sur plusieurs ID (J’ai 2 arrivées pour les PC RDC et 2 arrivées pour les PC Sous sol, est il utile de les répartir sur 2 disjoncteurs ? )
- Répartir les PL sur plusieurs ID
- Répartir les PC, PL d’une même pièce sur des ID différents
Ce que l’électricien ne pourra plus faire :
- Répartir les PL du 1ER sur 2 disjoncteurs : J’ai qu’une entrée dans le tableau (il y a une boite de dérivation dans les combles)
- Répartir les PL du RDC sur 2 disjoncteurs : J’ai qu’une entrée dans le tableau (Bizarre !!)
-
Informations à récupérer :
- Puissance du PER des différentes pièces du RDC pour valider le calibre des disjoncteurs et celui des ID (savez-vous comment faire ?)
- Je vais surtout vérifier la puissance au niveau du salon, j’ai un salon de 55m² et uniquement un disjoncteur de 16A soit pour un chauffage de 1700W !! Cela me parait étonnant !!!
Questions :
- Pour les PL du 1er,j’ai uniquement un disjoncteur alors que j’ai 8 PL dont 1 avec 5 spots (50W), et 2 autres avec 3 spots de 50W. Est-ce suffisant ?
- Mes PL extérieurs sont attenants à la maison, est-il nécessaire de les mettre sur un ID séparé ?
- Pourquoi je dois placer le télérupteur sur un autre ID ?
- Gestionnaire d'énergie : c’est quoi ?
- Thermostat pour le chauffage : j’ai 3 thermostats une par pièce au RDC c’est OK ? ou alors il m’en faut un aussi globale ?
D'avance merci pour vos réponses.
Robin91
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ange11 et 14 invités


