Votre avis sur notre tableau

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
robin91
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 13 mars 2010 06:59
Contact :

Votre avis sur notre tableau

Message par robin91 »

Bonjour,

Nous sommes en train de faire construire une maison et l’électricien vient de terminer le tableau (enfin c'est ce qu'il nous a dit ...)

Nous avons une maison de 190 m² avec un sous sol total.

Nous avons globalement :
- 33 points lumineux
- 47 prises de courant
- Chauffage électrique par le sol au RDC
- Chauffage climatisation pour l’étage (à venir, ce n’est pas l’électricien qui s’en occupe)
- Chauffe eau
- 3 sèches serviettes
- 17 volets roulants avec commande centralisée

Notre tableau électrique me parait un peu juste. En effet, nous avons :

1ere ligne : Disjoncteur Différentiel 63A - 30mA Type A
- Plaque de cuisson Disjoncteur 32A
- Lave Vaisselle Disjoncteur 20A
- Lave Linge Disjoncteur 20A
- Eclairage RDC Disjoncteur 10A
- Eclairage 1er Disjoncteur 10A
- Eclairage Sous sol Disjoncteur 10A
- Eclairage Extérieur Disjoncteur 10A
- Porte de garage Disjoncteur 10A
- Pompe de relevage Disjoncteur 10A
- Volet Roulant Disjoncteur 10A
- VMC Disjoncteur 2A

2ème ligne : Disjoncteur Différentiel 40A - 30mA Type AC
- PC Cuisine Disjoncteur 16A
- PC Salon Disjoncteur 16A
- PC RDC Disjoncteur 16A
- PC 1er Disjoncteur 16A
- PC 1er Disjoncteur 16A
- PC Sous sol Disjoncteur 16A
- PC Extérieure Disjoncteur 16A


3ème ligne Disjoncteur Différentiel 40A - 30mA Type AC
- SDB Sèche Serviette Disjoncteur 16A
- PRE Cuisine Disjoncteur 16A
- PRE Bureau Disjoncteur 16A
- PRE Entrée Disjoncteur 16A
- PRE Salon Disjoncteur 16A
- PRE Contacteur J/N
- Telérupteur 1er



Je ne vois rien pour le frigo, pour le ballon, ...

Vous en pensez quoi ? Est il conforme au consuel ? ...

D'avance merci pour vos réponses.

Robin91.
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Votre avis sur notre tableau

Message par sat2827 »

Bonjour,

il vous manque un ID car maison supérieur à 100m² il faut 3 ID 40A 30mA type AC et 1 ID 40A 30 mA type A, que veut dire "PRE Contacteur J/N"pour le BEC c'est le contacteur J/N,je ne voit pas de gestionnaire d'énergie ou thermostat pour le chauffage.
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Votre avis sur notre tableau

Message par sat2827 »

Quel taille fait le tableau "combien de rangée et nombre de module"
Avatar du membre
robin91
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 13 mars 2010 06:59
Contact :

Re: Votre avis sur notre tableau

Message par robin91 »

Bonsoir,

Merci pour la réactivité de vos réponses

Le contacteur PRE J/N : C'est probablement la possibilité d'utiliser uniquement le PRE (plancher électrique rayonnant) en HP/HC !! Je trouve cela un peu bizarre :oops:

A priori, il n'y a rien pour le BEC mais bon il n'est pas encore installé ...

Si j'ai bien compris pour une maison de plus de 100m², il aurait fallut à minima 4 ID. C'est au niveau de la norme NF C 15-100 ? et c'est obligatoire pour avoir le consuel ??

J'ai un tableau LEGRAND 4 rangées * 13 modules mais uniquement 3 rangées sont utilisés.

Encore merci.

Robin91.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Votre avis sur notre tableau

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour le frigo, vous pouvez le brancher sur une prise classique.

Pour le nombre d'ID il en faut bien 4 effectiuvement :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9

@+
Carminas
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Votre avis sur notre tableau

Message par sat2827 »

Bonsoir,

4×13 modules est je pense un peu juste car en rajoutant l'ID manquant et surement quelques disjoncteur qui devait aller avec, la réserve des 20 % ne serait peut etre pas respecté
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Votre avis sur notre tableau

Message par sat2827 »

j'ai oublié,quand au chauffage branché sur HC ???????
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Votre avis sur notre tableau

Message par sat2827 »

re

et juste pour info je suis en train de faire mon schéma et ma mise en tableau pour une maison de 140m² et j'arrive déjà avec un tableau de 4×18 modules et 1×18 modules pour les 20%. Mais bon moi j'ai un gestionnaire d'énergie et au niveau puissance de chauffage je suis à 13250W donc bon peut-être que la c'est différent mais bon ca peut vous donner un ordre d'idée.

A+
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Votre avis sur notre tableau

Message par pericles »

Bonsoir,
Pour compléter les remarques de « sat2827 » et de « carminas » j’ai annoté votre post

Voir http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... nt190m.pdf

cordialement
Avatar du membre
robin91
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : sam. 13 mars 2010 06:59
Contact :

Re: Votre avis sur notre tableau

Message par robin91 »

Bonsoir,

Avant tout un grand merci à vous tous.


Ce que l’électricien doit ajouter ou modifier pour être conforme au Consuel :
- Chauffe-eau : Disjoncteur 20A, un contacteur J/N et un disjoncteur 2A (a quoi sert il ?)
- Tableau : un ID de plus (4 ID : 3 types AC et un type A)
- Modifier le disjoncteur des PC du salon, j’ai 8 socles et uniquement un 16A
- Volets roulants : Remplacer le 10A par un 16A

Ce qui aurait dû être fait par électricien :
- Répartir les volets roulants sur plusieurs ID (A priori j’ai 2 arrivées probablement une pour le RDC et une pour le 1er)
- Répartir les PC sur plusieurs ID (J’ai 2 arrivées pour les PC RDC et 2 arrivées pour les PC Sous sol, est il utile de les répartir sur 2 disjoncteurs ? )
- Répartir les PL sur plusieurs ID
- Répartir les PC, PL d’une même pièce sur des ID différents

Ce que l’électricien ne pourra plus faire :
- Répartir les PL du 1ER sur 2 disjoncteurs : J’ai qu’une entrée dans le tableau (il y a une boite de dérivation dans les combles)
- Répartir les PL du RDC sur 2 disjoncteurs : J’ai qu’une entrée dans le tableau (Bizarre !!)
-

Informations à récupérer :
- Puissance du PER des différentes pièces du RDC pour valider le calibre des disjoncteurs et celui des ID (savez-vous comment faire ?)
- Je vais surtout vérifier la puissance au niveau du salon, j’ai un salon de 55m² et uniquement un disjoncteur de 16A soit pour un chauffage de 1700W !! Cela me parait étonnant !!!

Questions :
- Pour les PL du 1er,j’ai uniquement un disjoncteur alors que j’ai 8 PL dont 1 avec 5 spots (50W), et 2 autres avec 3 spots de 50W. Est-ce suffisant ?
- Mes PL extérieurs sont attenants à la maison, est-il nécessaire de les mettre sur un ID séparé ?
- Pourquoi je dois placer le télérupteur sur un autre ID ?
- Gestionnaire d'énergie : c’est quoi ?
- Thermostat pour le chauffage : j’ai 3 thermostats une par pièce au RDC c’est OK ? ou alors il m’en faut un aussi globale ?


D'avance merci pour vos réponses.

Robin91
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités