Bonjour,
Je posséde une prise au je mesure 120 V.
Je souhaiterais savoir quels en sont les raisons possible ?
Cdt
120 V sur prise
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: 120 V sur prise
bonsoir ,
à première vue il vous manque le neutre .
vérifiez les connexions au niveau de cette prise , si c'est bon vérifiez au niveau des prises avoisinantes ...
si les prises ne sont pas pontées de l'une à l'autre ,la prise en défaut est reprise dans une boite ou au tableau donc
retrouver le problème de connexion .
si c'est une prise directe depuis le tableau vérifiez la tension en aval de la protection et le serrage .
A+
à première vue il vous manque le neutre .
vérifiez les connexions au niveau de cette prise , si c'est bon vérifiez au niveau des prises avoisinantes ...
si les prises ne sont pas pontées de l'une à l'autre ,la prise en défaut est reprise dans une boite ou au tableau donc
retrouver le problème de connexion .
si c'est une prise directe depuis le tableau vérifiez la tension en aval de la protection et le serrage .
A+
Re: 120 V sur prise
Merci,
Je vais contrôler tout ça.
Au vue de votre réponse une autre question me viens.
L'absence de neutre ne devrait-il pas me faire tomber mon différentiel ?
Cdt.
Je vais contrôler tout ça.
Au vue de votre réponse une autre question me viens.
L'absence de neutre ne devrait-il pas me faire tomber mon différentiel ?
Cdt.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 120 V sur prise
Salut
non car ce n'est pas une fuite de courant
@+
Dario a écrit : L'absence de neutre ne devrait-il pas me faire tomber mon différentiel ?
Cdt.
non car ce n'est pas une fuite de courant
@+