120 V sur prise

Message par Dario »

Bonjour,

Je posséde une prise au je mesure 120 V.
Je souhaiterais savoir quels en sont les raisons possible ?

Cdt
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: 120 V sur prise

Message par lignedirecteband »

bonsoir ,

à première vue il vous manque le neutre .

vérifiez les connexions au niveau de cette prise , si c'est bon vérifiez au niveau des prises avoisinantes ...
si les prises ne sont pas pontées de l'une à l'autre ,la prise en défaut est reprise dans une boite ou au tableau donc
retrouver le problème de connexion .
si c'est une prise directe depuis le tableau vérifiez la tension en aval de la protection et le serrage .

A+
Avatar du membre
Dario
De passage
De passage
Messages : 36
Enregistré le : sam. 20 sept. 2008 12:08
Contact :

Re: 120 V sur prise

Message par Dario »

Merci,

Je vais contrôler tout ça.
Au vue de votre réponse une autre question me viens.
L'absence de neutre ne devrait-il pas me faire tomber mon différentiel ?

Cdt.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 120 V sur prise

Message par RFco »

Salut
Dario a écrit : L'absence de neutre ne devrait-il pas me faire tomber mon différentiel ?

Cdt.

non car ce n'est pas une fuite de courant


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...