Bonjour,
Pour une rénovation, je dois refaire différents circuits, qui passeront (pour la plupart)dans des moulures. Il y a dans cet appartement, plusieurs radiateurs reliés au circuit de chauffage collectif pour tout l'immeuble ( l'eau est chauffée, puis envoyée chez les particuliers).
Je n 'est pas trouvé sur internet d'éventuelle norme qui spécifie une distance minimale à respecter entre des circuits électriques, et des canalisations de chauffage.
Y a t' il aussi des distances à respecter avec des circuits d'eau (chaude-froide & évacuation) ?
Merci pour votre aide!
Marie
distance circuits électriques - chauffage & canalisations
Re: distance circuits électriques - chauffage & canalisation
Bonjour,
Vous devez compter une distance minimale d'une canalisation électrique avec tout autre type de canalisation(eau, gaz) de 20 cm. En cas de croisement, la distance minimale est de 3 cm entre l'électrique et le non électrique.
Cordialement,
Vous devez compter une distance minimale d'une canalisation électrique avec tout autre type de canalisation(eau, gaz) de 20 cm. En cas de croisement, la distance minimale est de 3 cm entre l'électrique et le non électrique.
Cordialement,