distance circuits électriques - chauffage & canalisations

Message par marie »

Bonjour,

Pour une rénovation, je dois refaire différents circuits, qui passeront (pour la plupart)dans des moulures. Il y a dans cet appartement, plusieurs radiateurs reliés au circuit de chauffage collectif pour tout l'immeuble ( l'eau est chauffée, puis envoyée chez les particuliers).
Je n 'est pas trouvé sur internet d'éventuelle norme qui spécifie une distance minimale à respecter entre des circuits électriques, et des canalisations de chauffage.
Y a t' il aussi des distances à respecter avec des circuits d'eau (chaude-froide & évacuation) ?

Merci pour votre aide!

Marie
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: distance circuits électriques - chauffage & canalisation

Message par forward11 »

Bonjour,

Vous devez compter une distance minimale d'une canalisation électrique avec tout autre type de canalisation(eau, gaz) de 20 cm. En cas de croisement, la distance minimale est de 3 cm entre l'électrique et le non électrique.

Cordialement,
Avatar du membre
marie
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : mar. 18 nov. 2008 17:44
Contact :

Re: distance circuits électriques - chauffage & canalisation

Message par marie »

:-)
merci forward