Branchement second ballon eau chaude

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
PhMo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 08:29
Contact :

Branchement second ballon eau chaude

Message par PhMo »

Bonjour,
J'ai crée une extension à mon habitation alimentée par une ligne partant du disjoncteur principal, un fil de commande jour nuit, un tableau éléctrique dédié. Sur ce tableau j'ai un contacteur jour/nuit pour un second ballon d'eau chaude.
J'ai cablé le ballon selon les normes( 20A + 2A + ContactJ/N)
J'ai "récupéré" la commande EDF J/N sur mon tableau principal(coupé les 2 fils noir, sucres, et extension vers le tableau secondaire). Lorsque nous passons en heures creuses, sur le tableau principal mon premier contacteurJ/N emet des grésillement et le 30 milli de protection déclanche.
Sur le tableau secondaire, mon 2A lache avec le 30 milli.
Pourtant en marche forcée, tout fonctionne correctement. Aucune sécurité ne se déclanche.
Quelqu'un peux t'il m'expliquer ce qu'il se passe, et me donner la solution?
Cordialement,
Phil
Avatar du membre
PhMo
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 8 févr. 2010 08:29
Contact :

Re: Branchement second ballon eau chaude

Message par PhMo »

essai 1
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3557
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement second ballon eau chaude

Message par Carminas »

Bonjour

Je pense que vous avez mélanger les circuits de commande des 2 chauffe-eau sur 2 ID différents, sans doute au niveau des neutres.

Il faut câbler comme celà :

Image

En marche forcée, le circuit de commande n'est pas utilisé, donc vous n'avez pas le problème.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 12 invités