Bonjour,
J'ai crée une extension à mon habitation alimentée par une ligne partant du disjoncteur principal, un fil de commande jour nuit, un tableau éléctrique dédié. Sur ce tableau j'ai un contacteur jour/nuit pour un second ballon d'eau chaude.
J'ai cablé le ballon selon les normes( 20A + 2A + ContactJ/N)
J'ai "récupéré" la commande EDF J/N sur mon tableau principal(coupé les 2 fils noir, sucres, et extension vers le tableau secondaire). Lorsque nous passons en heures creuses, sur le tableau principal mon premier contacteurJ/N emet des grésillement et le 30 milli de protection déclanche.
Sur le tableau secondaire, mon 2A lache avec le 30 milli.
Pourtant en marche forcée, tout fonctionne correctement. Aucune sécurité ne se déclanche.
Quelqu'un peux t'il m'expliquer ce qu'il se passe, et me donner la solution?
Cordialement,
Phil
Branchement second ballon eau chaude
Re: Branchement second ballon eau chaude
Bonjour
Je pense que vous avez mélanger les circuits de commande des 2 chauffe-eau sur 2 ID différents, sans doute au niveau des neutres.
Il faut câbler comme celà :

En marche forcée, le circuit de commande n'est pas utilisé, donc vous n'avez pas le problème.
@+
Je pense que vous avez mélanger les circuits de commande des 2 chauffe-eau sur 2 ID différents, sans doute au niveau des neutres.
Il faut câbler comme celà :

En marche forcée, le circuit de commande n'est pas utilisé, donc vous n'avez pas le problème.
@+