Bonsoir, pour le Consuel ,
peut 'on sur un circuit prises en 2,5 de cabler les 2°et 3° prises (la 3° et un bloc 3 prises) en 1,5 pour faciliter la pose ? et quel disjoncteur 16 a ou 20 a,
il n'y aura pas d'autres prises sur ce circuit.
Merci
circuit de prises
Re: circuit de prises
Bonsoir
Non sur un circuit en 2,5² vous faites tout en 2,5².
Ou alors vous faites un circuit en 1,5² avec tout en 1,5² (5 prises maxi disj 16A maxi).
@+
Non sur un circuit en 2,5² vous faites tout en 2,5².
Ou alors vous faites un circuit en 1,5² avec tout en 1,5² (5 prises maxi disj 16A maxi).
@+
Carminas
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: circuit de prises
Salutatous
En effet, comme le dit Carminas, à moins que la distance entre le tableau et la premiere prise soit énorme, il ne faut pas le faire, ou alors, tout faire e, 1,5mm²
@+
En effet, comme le dit Carminas, à moins que la distance entre le tableau et la premiere prise soit énorme, il ne faut pas le faire, ou alors, tout faire e, 1,5mm²
@+