circuit de prises

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

circuit de prises

Message par pepsi »

Bonsoir, pour le Consuel ,

peut 'on sur un circuit prises en 2,5 de cabler les 2°et 3° prises (la 3° et un bloc 3 prises) en 1,5 pour faciliter la pose ? et quel disjoncteur 16 a ou 20 a,

il n'y aura pas d'autres prises sur ce circuit.

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: circuit de prises

Message par Carminas »

Bonsoir

Non sur un circuit en 2,5² vous faites tout en 2,5².

Ou alors vous faites un circuit en 1,5² avec tout en 1,5² (5 prises maxi disj 16A maxi).

@+
Carminas
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: circuit de prises

Message par RFco »

Salutatous


En effet, comme le dit Carminas, à moins que la distance entre le tableau et la premiere prise soit énorme, il ne faut pas le faire, ou alors, tout faire e, 1,5mm²



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: circuit de prises

Message par pepsi »

Bonjour ,

Merci Carminas et RFco pour vos réponses,

Bonne journée.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités