Douille DCL obligatoire?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pyj56
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 28 oct. 2009 22:34
Contact :

Douille DCL obligatoire?

Message par pyj56 »

Bonjour,

Nous venons d'acheter une rampe de 4 spots orientables qui se fixe au plafond pour notre future cuisine, je fait moi-même l'élec et j'ai lu dans la norme qu'il était obligatoire que tout point d'éclairage se termine par une boite de connexion DCL. Cependant il me parait difficile d'en mettre un à cet endroit, sinon je ne pourrai pas fixer la rampe de spots, et de toute façon la connexion se fait sur dominos sur le luminaire.

Dans ce cas peux-t-on se passer de boite de connexion et faire sortir la gaine seule dans le hourdis?

Merci de votre aide
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: Douille DCL obligatoire?

Message par maxou »

Bonjour,

C'est obligatoire pour une rénovation totale etou le passage du Consuel...

Edit: ce que je veux dire c'est que le consuel ne laissera pas passer si une gaine et 3 fils sortent du plafond sans boite de connexion. Donc, si vous n'en mettez pas, il faudra mettre en place votre luminaire avant leur arrivée.

;-)
Avatar du membre
pyj56
De passage
De passage
Messages : 15
Enregistré le : mer. 28 oct. 2009 22:34
Contact :

Re: Douille DCL obligatoire?

Message par pyj56 »

Merci de la réponse, cela confirme ce que je pensais. la ou je n'ai pas mis de boite de conexion je mettrai mes luminaires avant le passage du consuel...