Tableau Principal triphasé

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Tableau Principal triphasé

Message par fbe »

Bonjour
Voici le shéma de mon futur tableau principal.
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... bleaux.gif
C'est pour une grande maison en rénovation, EDF m'a posé le compteur en triphasé.
Il n'y aura pas de passage du consuel mais je voudrais respecter les normes actuelles.
Pour des raisons d'économie j'ai choisi un inter différentiel type HI pour protéger l'ensemble du tableau.
Merci de me dire si ceci est correct :oops:
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Tableau Principal triphasé

Message par pinss67 »

Bonsoir;

J'ais pris connaissance du schéma de votre installation, il y plusieurs points à revoir:

°les départs étages et PAC doivent être protégés (ou alors c'est un oubli sur le schéma)
°l'installation doit comportée plusieurs interrupteurs différentiels:
###Si la surface de votre logement est supérieur à 100m²: 3 x 40 A de type AC et 1 x 40 A de type A

L’interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière
ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge.
En effet ces matériels d’utilisation, en fonction de la technologie utilisée, peuvent en cas de défaut
produire des courants comportant des composantes continues. Dans ce cas les DDR de type A
conçus pour détecter ces courants assurent la protection.


Pour répondre avec plus de précisions, réalisez la mise à jour du schéma et y mentionner les sections et valeurs de protections.

A noter qu'un schéma électrique réglementaire doit comporter les points suivants:

- nature et type des dispositifs de protection et de commande (contacteurs,
programmateurs, délesteurs, etc.) ;
- courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande ;
- puissance prévisionnelle ;
- nature des canalisations pour circuits extérieurs ;
- nombre et section des conducteurs ;
- application (éclairage, prises, point d’utilisation en attente, etc.) ;
- local desservi (chambre 1, cuisine, etc.).


A bientôt
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau Principal triphasé

Message par Carminas »

Bonjour

Je ne serai pas aussi sévère.

Le schéma proposé mentionne 2 tableaux divisionnaires, qui auront eux mêmes j'imagine leurs propres différentiels. On aura donc vraisemblablement un nombre d'ID satisfaisant.

Reste que pour des raison de sélectivité il est préférable de mettre un ID mono par phase pour ce qui se branche en mono.

Par ailleurs un ID de type HI est un type A à immunité renforcé, donc pas de problème côté lave-linge.

Je vous joins 2 exemples :
Un tableau en tri
http://www.casimages.com/img.php?i=0703 ... 384460.jpg

Un tableau divisionnaire en tri
http://www.casimages.com/img.php?i=0801 ... 650818.jpg

@+
Carminas
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: Tableau Principal triphasé

Message par pinss67 »

Bonjour;

Que dire de plus ;-)

Tout à fait d'accord avec votre opinion, le message est clair et explicite, de plus le travail est tout fait 8-)

A bientôt
Avatar du membre
fbe
De passage
De passage
Messages : 69
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 10:26
Contact :

Re: Tableau Principal triphasé

Message par fbe »

Merci pour vos précieux conseils et les schémas proposés.
En tenant compte de vos observations et en essayant de les rendre compatible avec mon soucis d'économie, j'ai modifié mon schéma et vous en propose la nouvelle version http://www.casimages.com/img.php?i=0803 ... 734588.gif
La mise au norme du tableau pour les étages supérieur a déjà été faite avec 2 ID 40A 30mA type AC et une dizaine de disjoncteurs, 10 ou 20A suivant destination, avant la décision de passer en triphasé. J'ai l'intention de mettre une phase sur chacun des ID pour équilibrer.
Est-il facultatif de rajouter un inter général pour la coupure d'urgence ?
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités