Bonjour
Voici le shéma de mon futur tableau principal. http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... bleaux.gif
C'est pour une grande maison en rénovation, EDF m'a posé le compteur en triphasé.
Il n'y aura pas de passage du consuel mais je voudrais respecter les normes actuelles.
Pour des raisons d'économie j'ai choisi un inter différentiel type HI pour protéger l'ensemble du tableau.
Merci de me dire si ceci est correct
J'ais pris connaissance du schéma de votre installation, il y plusieurs points à revoir:
°les départs étages et PAC doivent être protégés (ou alors c'est un oubli sur le schéma)
°l'installation doit comportée plusieurs interrupteurs différentiels:
###Si la surface de votre logement est supérieur à 100m²: 3 x 40 A de type AC et 1 x 40 A de type A
L’interrupteur différentiel 40 A de type A doit protéger notamment le circuit spécialisé cuisinière
ou plaque de cuisson et le circuit spécialisé lave-linge.
En effet ces matériels d’utilisation, en fonction de la technologie utilisée, peuvent en cas de défaut
produire des courants comportant des composantes continues. Dans ce cas les DDR de type A
conçus pour détecter ces courants assurent la protection.
Pour répondre avec plus de précisions, réalisez la mise à jour du schéma et y mentionner les sections et valeurs de protections.
A noter qu'un schéma électrique réglementaire doit comporter les points suivants:
- nature et type des dispositifs de protection et de commande (contacteurs,
programmateurs, délesteurs, etc.) ;
- courant de réglage et sensibilité des dispositifs de protection et de commande ;
- puissance prévisionnelle ;
- nature des canalisations pour circuits extérieurs ;
- nombre et section des conducteurs ;
- application (éclairage, prises, point d’utilisation en attente, etc.) ;
- local desservi (chambre 1, cuisine, etc.).
Le schéma proposé mentionne 2 tableaux divisionnaires, qui auront eux mêmes j'imagine leurs propres différentiels. On aura donc vraisemblablement un nombre d'ID satisfaisant.
Reste que pour des raison de sélectivité il est préférable de mettre un ID mono par phase pour ce qui se branche en mono.
Par ailleurs un ID de type HI est un type A à immunité renforcé, donc pas de problème côté lave-linge.
Merci pour vos précieux conseils et les schémas proposés.
En tenant compte de vos observations et en essayant de les rendre compatible avec mon soucis d'économie, j'ai modifié mon schéma et vous en propose la nouvelle version http://www.casimages.com/img.php?i=0803 ... 734588.gif
La mise au norme du tableau pour les étages supérieur a déjà été faite avec 2 ID 40A 30mA type AC et une dizaine de disjoncteurs, 10 ou 20A suivant destination, avant la décision de passer en triphasé. J'ai l'intention de mettre une phase sur chacun des ID pour équilibrer.
Est-il facultatif de rajouter un inter général pour la coupure d'urgence ?