section cable alu

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
david974
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 24 sept. 2009 15:59
Contact :

section cable alu

Message par david974 »

Bonjour à tous!
je souhaiterais connaitre la section de cable aluminium necessaire pour relier le coffret edf à mon tableau, sachant que ceux ci sont distants de 70m. j'ai consulté sur le site les abaques mais celles ci sont à priori valables pour du cable cuivre. on me dit que du 2*35mm2 serais suffisant mais je ne suis pas sûr du coup. si l'un de vous pouvais me donner une info rapidement ce serai merveilleux!! p.s: je suis à La réunion donc petit décalage horaire de 2 heures (en plus ici), ne vous offusquez pas si je ne répond pas rapidement! par avance merci pour vos réponses.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: section cable alu

Message par GAS »

Bonjour et bienvenue sur le site de VE,
Pour une meilleure information, il conviendrait de nous préciser:
- la nature de cette liaison et son mode de pose,
- si cette liaison se trouve avant ou après le disjoncteur d'abonné
- la puissance à souscrire à EDF :-)
Cordialement
GAS
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section cable alu

Message par Carminas »

Bonsoir

Non ce n'est pas suffisant. Pour de l'alu il faut une section plus grosse que pour le cuivre.

En supposant que ce soit bien la liaison disjoncteur de branchement/tableau de répartition principal.

Pour de l'alu en monophasé sur 70m avec une hypothèse de chute de tension de 2% :
- DB 15/45A : 50²
- DB 30/60A : 70²
- DB 60/90A : 95²

Pour rappel pour du cuivre :
- DB 15/45A : 35²
- DB 30/60A : 50²
- DB 60/90A : 70²

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités