Tableau de distribution pour maison
Tableau de distribution pour maison
Bonsoir à tous,
Je suis en train de faire mes schémas pour la rénovation d'une maison de 120 m² + futur agrandissement (nouvelle cuisine + vérandas) et j'aurais voulu avoir votre avis sur mon tableau:
Il y aura un départ en 10² pour une maisonnette et un câble en 2.5 pour un petit hangar
1ere rangée :
1ID 40A 30mA type AC avec
-1 disjoncteur 20 A pour sèche linge
-1 disjoncteur 20 A pour 3PC chambre 5 et 3 PC chambre 4
-1 disjoncteur 16 A pour 3 PC chambre 1 et 1 PC couloir
-1 disjoncteur 10 A pour éclairage Sdb,WC, ch1,ch5,salon,SàM
-1 disjoncteur 16 A pour PC (pour télévision) ch1,SàM,bureau
-1 disjoncteur 10 A pour la protection d'un ampli pour la télé
2ème rangée:
1ID 40A 30mA type AC avec
-1 disjoncteur 20 A pour 3 PC salon et 2 PC bureau
-1 disjoncteur 20 A pour 3 PC SàM et 2 PC bureau
-1 disjoncteur 20 A pour le four
-1disjoncteur 16 A pour PC sèche serviette
-1 disjoncteur 10A pour éclairage ch2,ch3,ch4
-1 disjoncteur 16 A pour 2 PC dans le tableau
3ème rangée:
1ID 63A 30mA type A avec
-1 disjoncteur 20 A lave linge
-1 disjoncteur 32A plaque de cuisson
-1 disjoncteur 20A pour 3 PC chambre 2 et 3 PC chambre 3
-1 disjoncteur 2A bobine télérupteur et 10A pour éclairage couloir
-1 disjoncteur 16 A PC (pour télévision) pour ch2,ch3,ch4,ch5
4ème rangée:
1ID 63A 30mA type AC avec
-1 disjoncteur 40A pour l'alimentation de la maisonnette
-1 disjoncteur 20 A pour protectiuon départ hangar
-1 disjoncteur de 16 A pour protection motorisation de portail
-1 disjoncteur 20 A pour leur système de chauffage et d'eau chaude
Et sur la même rangée
1ID 40A 30mA type Hpi avec
-1 disjoncteur 20 A congélateur
-1 disjoncteur 20 A congélateur
Pensez-vous qu'il y est une ou plusieur ligne de trop chargé
J'attend vos commentaire
Merci
Je suis en train de faire mes schémas pour la rénovation d'une maison de 120 m² + futur agrandissement (nouvelle cuisine + vérandas) et j'aurais voulu avoir votre avis sur mon tableau:
Il y aura un départ en 10² pour une maisonnette et un câble en 2.5 pour un petit hangar
1ere rangée :
1ID 40A 30mA type AC avec
-1 disjoncteur 20 A pour sèche linge
-1 disjoncteur 20 A pour 3PC chambre 5 et 3 PC chambre 4
-1 disjoncteur 16 A pour 3 PC chambre 1 et 1 PC couloir
-1 disjoncteur 10 A pour éclairage Sdb,WC, ch1,ch5,salon,SàM
-1 disjoncteur 16 A pour PC (pour télévision) ch1,SàM,bureau
-1 disjoncteur 10 A pour la protection d'un ampli pour la télé
2ème rangée:
1ID 40A 30mA type AC avec
-1 disjoncteur 20 A pour 3 PC salon et 2 PC bureau
-1 disjoncteur 20 A pour 3 PC SàM et 2 PC bureau
-1 disjoncteur 20 A pour le four
-1disjoncteur 16 A pour PC sèche serviette
-1 disjoncteur 10A pour éclairage ch2,ch3,ch4
-1 disjoncteur 16 A pour 2 PC dans le tableau
3ème rangée:
1ID 63A 30mA type A avec
-1 disjoncteur 20 A lave linge
-1 disjoncteur 32A plaque de cuisson
-1 disjoncteur 20A pour 3 PC chambre 2 et 3 PC chambre 3
-1 disjoncteur 2A bobine télérupteur et 10A pour éclairage couloir
-1 disjoncteur 16 A PC (pour télévision) pour ch2,ch3,ch4,ch5
4ème rangée:
1ID 63A 30mA type AC avec
-1 disjoncteur 40A pour l'alimentation de la maisonnette
-1 disjoncteur 20 A pour protectiuon départ hangar
-1 disjoncteur de 16 A pour protection motorisation de portail
-1 disjoncteur 20 A pour leur système de chauffage et d'eau chaude
Et sur la même rangée
1ID 40A 30mA type Hpi avec
-1 disjoncteur 20 A congélateur
-1 disjoncteur 20 A congélateur
Pensez-vous qu'il y est une ou plusieur ligne de trop chargé
J'attend vos commentaire
Merci
Re: Tableau de distribution pour maison
Et oui c'est encore moi,
petite précision, il n'y a pas de chauffage électrique
petite précision, il n'y a pas de chauffage électrique
Re: Tableau de distribution pour maison
Bonjour
Non, rien de trop chargé, c'est même largement dimensionné.
Seul point à revoir, l'alimentation de la maisonnette et du hangar ne doivent pas être sous un ID.
Vous mettrez les ID dans les tableaux divisionnaires de ces bâtiments.
Par ailleurs voir si le 2,5² est suffisant pour alimenter le hangar suivant la distance et la puissance nécessaire.
Idem dailleurs pour la maisonnette et son 10².
@+
Non, rien de trop chargé, c'est même largement dimensionné.
Seul point à revoir, l'alimentation de la maisonnette et du hangar ne doivent pas être sous un ID.
Vous mettrez les ID dans les tableaux divisionnaires de ces bâtiments.
Par ailleurs voir si le 2,5² est suffisant pour alimenter le hangar suivant la distance et la puissance nécessaire.
Idem dailleurs pour la maisonnette et son 10².
@+
Carminas
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Tableau de distribution pour maison
bonsoir ,
à combien sera calibré votre disjoncteur général ?
à combien sera calibré votre disjoncteur général ?
Re: Tableau de distribution pour maison
bonsoir,lignedirecteband a écrit :bonsoir ,
à combien sera calibré votre disjoncteur général ?
on sera sur 60A 12kw et oui un peu surdimensionné mais avec la véranda,un agrandissement pour faire une cuisine j'ai préferer voir un peu large pour avoir plusieur solution quand au branchement de nouvelle PC ou éclairage etc
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Tableau de distribution pour maison
n'oubliez pas qu'en amont des id 40 il faudra un disjoncteur inférieur ou égal à 40A
ou mettez des 63A
je pense que 45 A vous aurai suffit quand même
ou mettez des 63A
je pense que 45 A vous aurai suffit quand même
Modifié en dernier par lignedirecteband le sam. 19 sept. 2009 21:46, modifié 1 fois.
Re: Tableau de distribution pour maison
Pas d'accord, avec un DB 30/60A ou un DB 60/90A, rien n'empêche de mettre des ID 40A, pour peut que ceux-ci ne soient pas surchargés.
@+
@+
Carminas
Re: Tableau de distribution pour maison
En fait le seul risque c'est d'être surchargé donc je peut rester en 40 A mais si je passe en 63A peut-etre que mon revendeur me fera une meilleure remise nonlignedirecteband a écrit :n'oubliez pas qu'en amont des id 40 il faudra un disjoncteur inférieur ou égal à 40A
ou mettez des 63A
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Tableau de distribution pour maison
vu sous cet angle je suis tout à fais d'accord avec vous
Re: Tableau de distribution pour maison
Et mon soucis je ne sais pas si je doit prendre un tableau 4 rangées 13 modules (il restera 19.2% soit 10 modules) ou si je doit prendre un 4 rangées 18 modules (il restera 41.7% soit 30 modules)
si quelqu'un a une idée
si quelqu'un a une idée