Tableau de distribution pour maison

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Tableau de distribution pour maison

Message par sat2827 »

Bonsoir à tous,

Je suis en train de faire mes schémas pour la rénovation d'une maison de 120 m² + futur agrandissement (nouvelle cuisine + vérandas) et j'aurais voulu avoir votre avis sur mon tableau:

Il y aura un départ en 10² pour une maisonnette et un câble en 2.5 pour un petit hangar


1ere rangée :
1ID 40A 30mA type AC avec

-1 disjoncteur 20 A pour sèche linge
-1 disjoncteur 20 A pour 3PC chambre 5 et 3 PC chambre 4
-1 disjoncteur 16 A pour 3 PC chambre 1 et 1 PC couloir
-1 disjoncteur 10 A pour éclairage Sdb,WC, ch1,ch5,salon,SàM
-1 disjoncteur 16 A pour PC (pour télévision) ch1,SàM,bureau
-1 disjoncteur 10 A pour la protection d'un ampli pour la télé

2ème rangée:
1ID 40A 30mA type AC avec

-1 disjoncteur 20 A pour 3 PC salon et 2 PC bureau
-1 disjoncteur 20 A pour 3 PC SàM et 2 PC bureau
-1 disjoncteur 20 A pour le four
-1disjoncteur 16 A pour PC sèche serviette
-1 disjoncteur 10A pour éclairage ch2,ch3,ch4
-1 disjoncteur 16 A pour 2 PC dans le tableau

3ème rangée:
1ID 63A 30mA type A avec

-1 disjoncteur 20 A lave linge
-1 disjoncteur 32A plaque de cuisson
-1 disjoncteur 20A pour 3 PC chambre 2 et 3 PC chambre 3
-1 disjoncteur 2A bobine télérupteur et 10A pour éclairage couloir
-1 disjoncteur 16 A PC (pour télévision) pour ch2,ch3,ch4,ch5

4ème rangée:
1ID 63A 30mA type AC avec
-1 disjoncteur 40A pour l'alimentation de la maisonnette
-1 disjoncteur 20 A pour protectiuon départ hangar
-1 disjoncteur de 16 A pour protection motorisation de portail
-1 disjoncteur 20 A pour leur système de chauffage et d'eau chaude

Et sur la même rangée
1ID 40A 30mA type Hpi avec
-1 disjoncteur 20 A congélateur
-1 disjoncteur 20 A congélateur

Pensez-vous qu'il y est une ou plusieur ligne de trop chargé

J'attend vos commentaire

Merci
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Tableau de distribution pour maison

Message par sat2827 »

Et oui c'est encore moi,

petite précision, il n'y a pas de chauffage électrique
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau de distribution pour maison

Message par Carminas »

Bonjour

Non, rien de trop chargé, c'est même largement dimensionné.

Seul point à revoir, l'alimentation de la maisonnette et du hangar ne doivent pas être sous un ID.
Vous mettrez les ID dans les tableaux divisionnaires de ces bâtiments.

Par ailleurs voir si le 2,5² est suffisant pour alimenter le hangar suivant la distance et la puissance nécessaire.
Idem dailleurs pour la maisonnette et son 10².

@+
Carminas
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Tableau de distribution pour maison

Message par lignedirecteband »

bonsoir ,
à combien sera calibré votre disjoncteur général ?
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Tableau de distribution pour maison

Message par sat2827 »

lignedirecteband a écrit :bonsoir ,
à combien sera calibré votre disjoncteur général ?
bonsoir,

on sera sur 60A 12kw et oui un peu surdimensionné mais avec la véranda,un agrandissement pour faire une cuisine j'ai préferer voir un peu large pour avoir plusieur solution quand au branchement de nouvelle PC ou éclairage etc
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Tableau de distribution pour maison

Message par lignedirecteband »

n'oubliez pas qu'en amont des id 40 il faudra un disjoncteur inférieur ou égal à 40A
ou mettez des 63A

je pense que 45 A vous aurai suffit quand même
Modifié en dernier par lignedirecteband le sam. 19 sept. 2009 21:46, modifié 1 fois.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Tableau de distribution pour maison

Message par Carminas »

Pas d'accord, avec un DB 30/60A ou un DB 60/90A, rien n'empêche de mettre des ID 40A, pour peut que ceux-ci ne soient pas surchargés.

@+
Carminas
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Tableau de distribution pour maison

Message par sat2827 »

lignedirecteband a écrit :n'oubliez pas qu'en amont des id 40 il faudra un disjoncteur inférieur ou égal à 40A
ou mettez des 63A
En fait le seul risque c'est d'être surchargé donc je peut rester en 40 A mais si je passe en 63A peut-etre que mon revendeur me fera une meilleure remise non :-D
Avatar du membre
lignedirecteband
Assidu
Assidu
Messages : 350
Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
Contact :

Re: Tableau de distribution pour maison

Message par lignedirecteband »

vu sous cet angle je suis tout à fais d'accord avec vous
Avatar du membre
sat2827
Assidu
Assidu
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26
Contact :

Re: Tableau de distribution pour maison

Message par sat2827 »

Et mon soucis je ne sais pas si je doit prendre un tableau 4 rangées 13 modules (il restera 19.2% soit 10 modules) ou si je doit prendre un 4 rangées 18 modules (il restera 41.7% soit 30 modules)

si quelqu'un a une idée
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités