déclenchement intempéstif
déclenchement intempéstif
bonjour,
j'ai un cousin souffre d'un probleme qui est le déclenchement intempestif de disjoncteur(différentiel) de l'installation interieur lorsque l'eclairage publique s'allume (de meme poste ). comment expliquer ce phénomene
j'ai un cousin souffre d'un probleme qui est le déclenchement intempestif de disjoncteur(différentiel) de l'installation interieur lorsque l'eclairage publique s'allume (de meme poste ). comment expliquer ce phénomene
Re: déclenchement intempéstif
bonjour,
Probablement un probleme au niveau d'une terre de l'eclairage public et c'est detecté au moment de l'allumage de ceux çi par votre disjoncteur
par contre pour trouver une solution a votre probleme cela ne va pas etre evident
car l'eclairage public est géré par les services techniques des mairies et votre disjoncteur par erdf
il se peut qu'en changeant votre disjoncteur le probleme soit moins ressenti mais si la mairie ne fait rien de son coté cela changera pas grand chose
Probablement un probleme au niveau d'une terre de l'eclairage public et c'est detecté au moment de l'allumage de ceux çi par votre disjoncteur
par contre pour trouver une solution a votre probleme cela ne va pas etre evident
car l'eclairage public est géré par les services techniques des mairies et votre disjoncteur par erdf
il se peut qu'en changeant votre disjoncteur le probleme soit moins ressenti mais si la mairie ne fait rien de son coté cela changera pas grand chose
Re: déclenchement intempéstif
Bonsoir dziri, bonsoir à tous.
Le problème peut avoir plusieurs causes à effets et même parfois combinés.
Explications : Il faut voir la configuration de l’ensemble, réseau aérien, souterrain.
L’éclairage public : est ce de la console sur façade, des fûts fontes ou en acier.
Il se peut qu’il y est eu des travaux ( câbles endommagés, mauvaises liaisons équipotentielles).
La sécheresse des sols diminuent les valeurs ohmniques des sols.
Le positionnement de l’armoire par rapport au point de livraison du fournisseur d’éléctricité.
La concomittence des terres de l’EP et du point de livraison.
Votre disjoncteur branchement réagit sur deux critères
1) En différentiel
2) En sur intensité.
Il faut de votre côté faire une mesure de terre
Une mesure d’isolement de votre installation .
Pour vous dépanner, il faut apporter des éléments précis, garant d’un résultat sans conteste.
Je vous ai donné tous les éléments qui devraient vous donner un canevas pour vous dépanner.
Souhaitant avoir répondu à vos attentes.
Cordialement.
Le problème peut avoir plusieurs causes à effets et même parfois combinés.
Explications : Il faut voir la configuration de l’ensemble, réseau aérien, souterrain.
L’éclairage public : est ce de la console sur façade, des fûts fontes ou en acier.
Il se peut qu’il y est eu des travaux ( câbles endommagés, mauvaises liaisons équipotentielles).
La sécheresse des sols diminuent les valeurs ohmniques des sols.
Le positionnement de l’armoire par rapport au point de livraison du fournisseur d’éléctricité.
La concomittence des terres de l’EP et du point de livraison.
Votre disjoncteur branchement réagit sur deux critères
1) En différentiel
2) En sur intensité.
Il faut de votre côté faire une mesure de terre
Une mesure d’isolement de votre installation .
Pour vous dépanner, il faut apporter des éléments précis, garant d’un résultat sans conteste.
Je vous ai donné tous les éléments qui devraient vous donner un canevas pour vous dépanner.
Souhaitant avoir répondu à vos attentes.
Cordialement.
Re: déclenchement intempéstif
bonsoir,
je vous remercie pour vos eclaircissements, et juste pour que l'image soit claire
1ere ce probleme n'est survenu que recemment sans qu' il y a eu des modifications dans l'instalation , en plus l'installation est depourvu d'une mise à la terre .
2eme le reseau est aerien
3eme ,j'ai lis un document de chez schneider qui traite la protection differentielle et aborde le sujet du déclenchement intempéstif des disjoncteurs causé par les harmaniques generés par l'eclairage elctrique .
est ce que ce probleme est cause par ces harmaniques?
mes salutations
je vous remercie pour vos eclaircissements, et juste pour que l'image soit claire
1ere ce probleme n'est survenu que recemment sans qu' il y a eu des modifications dans l'instalation , en plus l'installation est depourvu d'une mise à la terre .
2eme le reseau est aerien
3eme ,j'ai lis un document de chez schneider qui traite la protection differentielle et aborde le sujet du déclenchement intempéstif des disjoncteurs causé par les harmaniques generés par l'eclairage elctrique .
est ce que ce probleme est cause par ces harmaniques?
mes salutations
Re: déclenchement intempéstif
Bonjour dziri, bonjour à tous.
Pour ce qui est des harmoniques, elles ne viennent pas essentiellement de l’éclairage public, elles peuvent venir d’appareils ménagers comme des entreprises proches qui utilisent de l’électronique.
Il faudrait faire une démarche auprès de votre fournisseur d’électricité, pour la pose d’un enregistreur, lui seul à la compétence en la matière et fera des recherches appronfondies, autrement c’est chercher une aiguille dans une botte de foin.
Je vous conseille néanmoins à mettre votre installation en conformité au moins pour ce qui est de la terre et des différentiels 30 mA.
Bonne journée.
Pour ce qui est des harmoniques, elles ne viennent pas essentiellement de l’éclairage public, elles peuvent venir d’appareils ménagers comme des entreprises proches qui utilisent de l’électronique.
Il faudrait faire une démarche auprès de votre fournisseur d’électricité, pour la pose d’un enregistreur, lui seul à la compétence en la matière et fera des recherches appronfondies, autrement c’est chercher une aiguille dans une botte de foin.
Je vous conseille néanmoins à mettre votre installation en conformité au moins pour ce qui est de la terre et des différentiels 30 mA.
Bonne journée.
Re: déclenchement intempéstif
Bonjour,
Vous êtes sur qu'ERDF pose aussi des analyseurs de spectre pour voir les harmoniques du réseau ??
Cà m'étonne un peu mais bon, pourquoi pas après tout.
Cordialement,
Max
Vous êtes sur qu'ERDF pose aussi des analyseurs de spectre pour voir les harmoniques du réseau ??
Cà m'étonne un peu mais bon, pourquoi pas après tout.
Cordialement,
Max
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: déclenchement intempéstif
Bonjour,
Une baisse de tension pourrait également occasionner des disjonctions du magnétique...(une piste à vérifier)
Une baisse de tension pourrait également occasionner des disjonctions du magnétique...(une piste à vérifier)
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités


