déclenchement intempéstif

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
dziri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 15 août 2009 21:47
Contact :

déclenchement intempéstif

Message par dziri »

bonjour,
j'ai un cousin souffre d'un probleme qui est le déclenchement intempestif de disjoncteur(différentiel) de l'installation interieur lorsque l'eclairage publique s'allume (de meme poste ). comment expliquer ce phénomene
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: déclenchement intempéstif

Message par circus »

bonjour,

Probablement un probleme au niveau d'une terre de l'eclairage public et c'est detecté au moment de l'allumage de ceux çi par votre disjoncteur

par contre pour trouver une solution a votre probleme cela ne va pas etre evident

car l'eclairage public est géré par les services techniques des mairies et votre disjoncteur par erdf

il se peut qu'en changeant votre disjoncteur le probleme soit moins ressenti mais si la mairie ne fait rien de son coté cela changera pas grand chose
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: déclenchement intempéstif

Message par Kirchhoff »

Bonsoir dziri, bonsoir à tous.
Le problème peut avoir plusieurs causes à effets et même parfois combinés.
Explications : Il faut voir la configuration de l’ensemble, réseau aérien, souterrain.
L’éclairage public : est ce de la console sur façade, des fûts fontes ou en acier.
Il se peut qu’il y est eu des travaux ( câbles endommagés, mauvaises liaisons équipotentielles).
La sécheresse des sols diminuent les valeurs ohmniques des sols.
Le positionnement de l’armoire par rapport au point de livraison du fournisseur d’éléctricité.
La concomittence des terres de l’EP et du point de livraison.
Votre disjoncteur branchement réagit sur deux critères
1) En différentiel
2) En sur intensité.

Il faut de votre côté faire une mesure de terre
Une mesure d’isolement de votre installation .
Pour vous dépanner, il faut apporter des éléments précis, garant d’un résultat sans conteste.
Je vous ai donné tous les éléments qui devraient vous donner un canevas pour vous dépanner.
Souhaitant avoir répondu à vos attentes.
Cordialement.
Avatar du membre
dziri
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 15 août 2009 21:47
Contact :

Re: déclenchement intempéstif

Message par dziri »

bonsoir,
je vous remercie pour vos eclaircissements, et juste pour que l'image soit claire
1ere ce probleme n'est survenu que recemment sans qu' il y a eu des modifications dans l'instalation , en plus l'installation est depourvu d'une mise à la terre .
2eme le reseau est aerien
3eme ,j'ai lis un document de chez schneider qui traite la protection differentielle et aborde le sujet du déclenchement intempéstif des disjoncteurs causé par les harmaniques generés par l'eclairage elctrique .
est ce que ce probleme est cause par ces harmaniques?
mes salutations
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: déclenchement intempéstif

Message par Kirchhoff »

Bonjour dziri, bonjour à tous.

Pour ce qui est des harmoniques, elles ne viennent pas essentiellement de l’éclairage public, elles peuvent venir d’appareils ménagers comme des entreprises proches qui utilisent de l’électronique.
Il faudrait faire une démarche auprès de votre fournisseur d’électricité, pour la pose d’un enregistreur, lui seul à la compétence en la matière et fera des recherches appronfondies, autrement c’est chercher une aiguille dans une botte de foin.
Je vous conseille néanmoins à mettre votre installation en conformité au moins pour ce qui est de la terre et des différentiels 30 mA.

Bonne journée.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: déclenchement intempéstif

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous êtes sur qu'ERDF pose aussi des analyseurs de spectre pour voir les harmoniques du réseau ??
Cà m'étonne un peu mais bon, pourquoi pas après tout.

Cordialement,
Max
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: déclenchement intempéstif

Message par GAS »

Bonjour,
Une baisse de tension pourrait également occasionner des disjonctions du magnétique...(une piste à vérifier)
Cordialement
GAS