Si j'ai bien compris un ID assure 2 fonctions la protection automatique des personnes et la coupure manuelle des circuits placés en aval. Mais que lui arrive-t'il si la puissance absorbée par les disjoncteurs placés en aval est supérieure à sa propre puissance ?
Merci d'avance.
inter diff
Re: inter diff
Bonjour
Il se détériore et ne fonctionne plus, bien que dans les faits il y ait un peu de marge avant que cela n'arrive.
@+
Il se détériore et ne fonctionne plus, bien que dans les faits il y ait un peu de marge avant que cela n'arrive.
@+
Carminas
Re: inter diff
bonjour ,
un inter diff (par exemple 25A 30mA) protège les recepteurs et les personnes contre un défaut à la terre;il ne protège en aucun cas contre les courts circuits ou les surintensités,c'est pour cela qu'il doivent étre accompagné d'un disjoncteur en amont pour limiter l'intensité.
si vous faites passer 40A (par exemple ) dans cet inter diff sans protection "au dessus" ,il va chauffer et va finir par griller.
Si vous voulez une "protection totale",il faut installer un disjoncteur différentiel.
cordialement.
un inter diff (par exemple 25A 30mA) protège les recepteurs et les personnes contre un défaut à la terre;il ne protège en aucun cas contre les courts circuits ou les surintensités,c'est pour cela qu'il doivent étre accompagné d'un disjoncteur en amont pour limiter l'intensité.
si vous faites passer 40A (par exemple ) dans cet inter diff sans protection "au dessus" ,il va chauffer et va finir par griller.
Si vous voulez une "protection totale",il faut installer un disjoncteur différentiel.
cordialement.
Re: inter diff
Bonjour
Pour completer Didier62 , il dire que pour l'appareillage de protection ou de commande, c'est plus tôt de courant assigné qu'il faut prendre en compte au lieu de la puissance.
Pour completer Didier62 , il dire que pour l'appareillage de protection ou de commande, c'est plus tôt de courant assigné qu'il faut prendre en compte au lieu de la puissance.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités


