inter diff

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
chipeau
De passage
De passage
Messages : 66
Enregistré le : sam. 4 juil. 2009 20:30
Contact :

inter diff

Message par chipeau »

Si j'ai bien compris un ID assure 2 fonctions la protection automatique des personnes et la coupure manuelle des circuits placés en aval. Mais que lui arrive-t'il si la puissance absorbée par les disjoncteurs placés en aval est supérieure à sa propre puissance ?
Merci d'avance.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: inter diff

Message par Carminas »

Bonjour

Il se détériore et ne fonctionne plus, bien que dans les faits il y ait un peu de marge avant que cela n'arrive.

@+
Carminas
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: inter diff

Message par Didier62 »

bonjour ,
un inter diff (par exemple 25A 30mA) protège les recepteurs et les personnes contre un défaut à la terre;il ne protège en aucun cas contre les courts circuits ou les surintensités,c'est pour cela qu'il doivent étre accompagné d'un disjoncteur en amont pour limiter l'intensité.
si vous faites passer 40A (par exemple ) dans cet inter diff sans protection "au dessus" ,il va chauffer et va finir par griller.
Si vous voulez une "protection totale",il faut installer un disjoncteur différentiel.
cordialement.
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: inter diff

Message par katinanh1 »

Bonjour
Pour completer Didier62 , il dire que pour l'appareillage de protection ou de commande, c'est plus tôt de courant assigné qu'il faut prendre en compte au lieu de la puissance.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités