socle +douille DCL - NF C 15-100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
robilyan
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 18:52
Contact :

socle +douille DCL - NF C 15-100

Message par robilyan »

Boujour,
la norme NF C15-100 impose dans la majeur partie des pièces socle + douille DCL. Je voudrais savoir si cela est toujours obligatoire si on met des spots ?

Merci.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: socle +douille DCL - NF C 15-100

Message par philippe68 »

Si vous installez des spots encastrés vous n'avez pas besoin de mettre en place des boitiers DCL

Mais les spots devront être en place lors de la visite du consuel
cordialement
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: socle +douille DCL - NF C 15-100

Message par pansonic »

Bonjour,
En effet les DCL ne sont pas obligatoires en cas de pose de spots encastrés, mais pensez à mettre sur le spot dans les combles une protection style pot de fleur ou autre afin que le spot ne soit pas en contact avec l'isolation du plafond.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités