Boujour,
la norme NF C15-100 impose dans la majeur partie des pièces socle + douille DCL. Je voudrais savoir si cela est toujours obligatoire si on met des spots ?
Merci.
socle +douille DCL - NF C 15-100
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: socle +douille DCL - NF C 15-100
Si vous installez des spots encastrés vous n'avez pas besoin de mettre en place des boitiers DCL
Mais les spots devront être en place lors de la visite du consuel
cordialement
Mais les spots devront être en place lors de la visite du consuel
cordialement
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: socle +douille DCL - NF C 15-100
Bonjour,
En effet les DCL ne sont pas obligatoires en cas de pose de spots encastrés, mais pensez à mettre sur le spot dans les combles une protection style pot de fleur ou autre afin que le spot ne soit pas en contact avec l'isolation du plafond.
Cordialement
En effet les DCL ne sont pas obligatoires en cas de pose de spots encastrés, mais pensez à mettre sur le spot dans les combles une protection style pot de fleur ou autre afin que le spot ne soit pas en contact avec l'isolation du plafond.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités