Bjr voici mon souci:
j'ai un télérupteur dans mon entrée , celui-ci fonctionne très bien lorsque je fais le contact direct avec les fils.Par contre lorsque je branche mes bouton-poussoirs alors là la lumière reste allumée et impossible de l'éteindre...
Quelqu'un peut-il me venir en aide?
Merci d'avance
Pb télérupteur
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Pb télérupteur
Bonjour,
Bizarre en effet!
Avez vous mis des voyants sur vos poussoirs?
Bizarre en effet!
Avez vous mis des voyants sur vos poussoirs?
Cordialement
GAS
GAS
Re: Pb télérupteur
bonjour
votre probleme doit venir d'un BP dont le contact reste collé.
débrancher tout vos boutons poussoirs. Tester chaque BP a l'ohmètre si vous ne possédez pas de multimètre,
rebrancher un par un les boutons testez le fonctionnement du circuit ( appui sur BP télérupteur collé, autre appui décollage)jusqu'a trouver celui ou ceux qui pose problème.
cordialement.
votre probleme doit venir d'un BP dont le contact reste collé.
débrancher tout vos boutons poussoirs. Tester chaque BP a l'ohmètre si vous ne possédez pas de multimètre,
rebrancher un par un les boutons testez le fonctionnement du circuit ( appui sur BP télérupteur collé, autre appui décollage)jusqu'a trouver celui ou ceux qui pose problème.
cordialement.