Pb télérupteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
ced1974
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : sam. 24 janv. 2009 14:42
Contact :

Pb télérupteur

Message par ced1974 »

Bjr voici mon souci:
j'ai un télérupteur dans mon entrée , celui-ci fonctionne très bien lorsque je fais le contact direct avec les fils.Par contre lorsque je branche mes bouton-poussoirs alors là la lumière reste allumée et impossible de l'éteindre...
Quelqu'un peut-il me venir en aide?
Merci d'avance
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Pb télérupteur

Message par GAS »

Bonjour,
Bizarre en effet!
Avez vous mis des voyants sur vos poussoirs?
Cordialement
GAS
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: Pb télérupteur

Message par jeje »

bonjour

votre probleme doit venir d'un BP dont le contact reste collé.
débrancher tout vos boutons poussoirs. Tester chaque BP a l'ohmètre si vous ne possédez pas de multimètre,
rebrancher un par un les boutons testez le fonctionnement du circuit ( appui sur BP télérupteur collé, autre appui décollage)jusqu'a trouver celui ou ceux qui pose problème.
cordialement.