note de calcul caneco

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
teos89
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2026 21:58
Contact :

note de calcul caneco

Message par teos89 »

bonjour A tous,

J'ai un bug sur caneco . je suis en tarif bleu sur un local tertiaire . puissance 32kva, avec une longueur de 110 ml entre le panneau de comptage et le TGBT . disjoncteur abonné DB 60 S . J'obtiens une aberration en section de câble 4X95²
Sans titre.jpg
Capture d'écran 2026-04-09 222243.png
Capture d'écran 2026-04-09 222640.png
Merci d'avance pour votre aide
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7365
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: note de calcul caneco

Message par RFco »

hello,

pour moi c'est 4x70 alu

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
teos89
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2026 21:58
Contact :

Re: note de calcul caneco

Message par teos89 »

RFco a écrit : jeu. 9 avr. 2026 22:36 hello,

pour moi c'est 4x70 alu

@+
cela fait énorme pour 36 kva
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7365
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: note de calcul caneco

Message par RFco »

c'est le tableau que j'ai pour une section de 50² c'est 103m maxi,
70² c'est 145m pour une chute de tension de 2% maxi
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
teos89
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2026 21:58
Contact :

Re: note de calcul caneco

Message par teos89 »

RFco a écrit : jeu. 9 avr. 2026 22:44 c'est le tableau que j'ai pour une section de 50² c'est 103m maxi,
70² c'est 145m pour une chute de tension de 2% maxi

le disjoncteur abonnée n'accepte pas des sections supérieur a 25 ² , dans le cas ce n'est pas la chute de tension qui pose problème mais les courant de court -circuit . peut on dans le cas d'un tarif bleu posé se type de disjoncteur AB?
Capture d'écran 2026-04-09 225955.png
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7365
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: note de calcul caneco

Message par RFco »

tu utilise des fouets réducteurs
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Jules10
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 12 avr. 2026 17:05
Contact :

Re: note de calcul caneco

Message par Jules10 »

Bonjour RFco, merci pour ce partage ! Les calculs peuvent fréquemment poser problème dans les projets. Il est donc essentiel de disposer d'outils fiables pour s'y retrouver. Cela prévient de nombreuses erreurs de taille.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités