je vois 2 prises ds le tableau divisionnaire c nouveau.....
je dois les protéger comment ?? sur un circuit spécialisé avec quel ampérage ???
merci
2 prises ds le TD
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: 2 prises ds le TD
bonjour,
Ce n'est pas si nouveau que cela. cela date de 2002
771.558.2.3 Destination
La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du logement ;
En conséquence, la GTL doit garantir toutes les spécifications requises permettant
l’installation du panneau de contrôle (NF C 14-100, 7.4 et 7.5).
- le tableau de répartition principal ;
- le tableau de communication ;
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques etc.) ;
- les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.) lorsqu’elles sont
prévues.
@+
Ce n'est pas si nouveau que cela. cela date de 2002
771.558.2.3 Destination
La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du logement ;
En conséquence, la GTL doit garantir toutes les spécifications requises permettant
l’installation du panneau de contrôle (NF C 14-100, 7.4 et 7.5).
- le tableau de répartition principal ;
- le tableau de communication ;
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques etc.) ;
- les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.) lorsqu’elles sont
prévues.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: 2 prises ds le TD
Bonsoir
A noter que ces 2 prises doivent se trouver dans le volume GTL 600x200xhauteur pièce mais pas forcément dans le tableau de répartition principal.
Il n'y a pas d'obligation à mettre de prises dans un tableau divisionnaire (ou à proximité).
@+
A noter que ces 2 prises doivent se trouver dans le volume GTL 600x200xhauteur pièce mais pas forcément dans le tableau de répartition principal.
Il n'y a pas d'obligation à mettre de prises dans un tableau divisionnaire (ou à proximité).
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

