2 prises ds le TD

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
laet
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 31 janv. 2009 20:31
Contact :

2 prises ds le TD

Message par laet »

je vois 2 prises ds le tableau divisionnaire c nouveau.....
je dois les protéger comment ?? sur un circuit spécialisé avec quel ampérage ???
merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 2 prises ds le TD

Message par RFco »

bonjour,


Ce n'est pas si nouveau que cela. cela date de 2002


771.558.2.3 Destination
La GTL doit contenir :
- le panneau de contrôle, s’il est placé à l’intérieur du logement ;
En conséquence, la GTL doit garantir toutes les spécifications requises permettant
l’installation du panneau de contrôle (NF C 14-100, 7.4 et 7.5).
- le tableau de répartition principal ;
- le tableau de communication ;
- deux socles de prise de courant 16 A 250 V 2P + T, protégés par un circuit dédié pour
alimenter des appareils de communication placés dans la GTL (équipements de
communication numériques etc.) ;

- les autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.) lorsqu’elles sont
prévues.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: 2 prises ds le TD

Message par Carminas »

Bonsoir

A noter que ces 2 prises doivent se trouver dans le volume GTL 600x200xhauteur pièce mais pas forcément dans le tableau de répartition principal.

Il n'y a pas d'obligation à mettre de prises dans un tableau divisionnaire (ou à proximité).

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités