Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

Bonjour,

J'ai acheté un appartement neuf cependant il me semble que le câblage électrique n'est pas aux normes:

J'ai la machine à laver dans la salle de bain (Ce qui est prévue à l'origine)

Sur le disjonteur correspondant à la machine à laver il y a aussi les prises du séjours branchées dessus??

Est-ce normal??

Ne faut-il pas un circuit spécialisé (Unique) pour la machine à laver

Merci
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par inspecteur »

bonjour
oui la machine à laver doit etre sur un circuit spécialisé voir tableau de la nfc 15-100
cliquez ici ==> http://nsm01.casimages.com/img/2008/12/ ... 879403.jpg

donc non elle ne devrait pas etre repris ensemble et avoir sa propre protection

;-)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par RFco »

Salutatous,



N'y a t'il pas une autre prise dans la salle de bains???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

Re-bonjour,

Oui il y a une autre prise (Pour un rasoir électrique par exemple) mais sur un autre disjoncteur.

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par RFco »

elect a écrit :Re-bonjour,

Oui il y a une autre prise (Pour un rasoir électrique par exemple) mais sur un autre disjoncteur.

Merci


Et elle est seule sur ce disjoncteur???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

RFco a écrit :
elect a écrit :Re-bonjour,

Oui il y a une autre prise (Pour un rasoir électrique par exemple) mais sur un autre disjoncteur.

Merci


Et elle est seule sur ce disjoncteur???


@+
Oui seule sur un disjoncteur 20A
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par RFco »

elect a écrit :
Oui seule sur un disjoncteur 20A


Donc il y a eu erreur de câblage au tableau, ce ne doit pas être méchant à réparer.


Une photo du tableau ouvert aiderait ainsi qu'un ""pré repérage de celui ci


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
elect
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 2 févr. 2009 17:49
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par elect »

Bonjour,

Désolé pour le retard de réponse.

J’ai analysé mon tableau électrique et voila ce qu’il en ressort, pouvez-vous me dire si c’est aux normes (Pour le lave linge ce n’est pas aux normes):

Le nombre de socle par disjoncteur n’est-il pas un peut trop élever ?

Normalement 5 socles = section de fil 1,5 mm² = disjoncteur 16A alors que j’ai plus de 6 socles (voir ci-dessous) sur un disjoncteur 16A alors que normalement il faudrait un disjoncteur 20A

Disjoncteur cuisine 16A :
3 prises au sol
3 prises en hauteur

Soit 6 prises sur le même disjoncteur

Disjoncteur chambres 16A :

Soit 6 prises sur le même disjoncteur


Disjoncteur Séjour + Lave linge + dégagement 16A :

5 prises au sol séjour
1 prise au sol dégagement
1 prise machine à laver

Soit 7 prises sur le même disjoncteur

Disjoncteur Eclairage séjour 10A :

Moteur de la hotte sur l’éclairage du séjour normal ? (Disjoncteur 10A)


Est-ce que quelqu’un connaît aussi la normalisation de la couleur des fils :

Couleur des fils normalisé
Bleu = Neutre
Rouge = Phase
Orange = ?
Noir = Phase des prises du coffret ?
Violet = ?
Marron = sur VMC ??

Autre question : comment se câble le relevé du compteur EDF à distance, c'est a qui de le câblé EDF ou un électricien?

MERCI
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par DOM »

bonsoir,
pour les couleurs
-BLEU=Neutre uniquement
-VERT/JAUNE=terre uniquement
-toute les autres couleurs phases autorise
AVEZ VOUS UN ETIQUETTE SUR VOTRE PRISE LAVE LINGE?
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
circus
Expert
Expert
Messages : 386
Enregistré le : ven. 19 déc. 2008 20:11
Contact :

Re: Machine à laver ds salle de bain sur disj séjour?

Message par circus »

bonsoir,

pour le releve a distance du compteur cela se branche sur la partie haute du compteur electronique

donc réalisé par erdf ( anciennement edf )
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 12 invités